Re: LTR-EU-2 LTR43 + LTR11 новая проблема с новыми LTRсерийники крейтов |
|||
|
||||
|
|
Re: LTR-EU-2 LTR43 + LTR11 новая проблема с новыми LTRситуация следующая, если использовать только старые библиотеки то ltr43 работает, ltr11 при конфигурации выдает ошибку, но дальше работает (подозреваю что с дефолтной конфигурацией). так что от вас требуется починить либо ltr11api.dll для нового ltr11, либо в новых библиотеках починить ltr43api.dll |
|||
|
||||
|
|
Re: LTR-EU-2 LTR43 + LTR11 новая проблема с новыми LTRКажется я понял в чем дело. Судя по всему проблема возникала из-за того, что в коде если в CRC старший бит будет 1, то при сдвиге CRC >> 8 старшая часть дополнится тоже 1 (это может зависеть от компилятора, но в Borland как и во многих сделано, что при сдвиге знакового числа старшие биты дополняются знаковым (старшим)). то, по идее, должно работать и с текущей. |
|||
|
||||
|
|
Re: LTR-EU-2 LTR43 + LTR11 новая проблема с новыми LTRЗамена библиотек на новые не помогла, исправление в коде расчета CRC тоже, ошибка прежняя -4023 |
|||
|
||||
|
|
Re: LTR-EU-2 LTR43 + LTR11 новая проблема с новыми LTRя все таки не могу понять, почему мы можем читать регистры в которых лежат значения температур, а регистры состояний при чтении получаем ошибку -4023 |
|||
|
||||
|
|
Re: LTR-EU-2 LTR43 + LTR11 новая проблема с новыми LTRА какой именно у Вас DEVICE_ADDRESS? |
|||
|
||||
|
|
Re: LTR-EU-2 LTR43 + LTR11 новая проблема с новыми LTRАлексей L Card пишет:
#define DEVICE_ADRESS 1 // адрес ведомого устройства(ПЛК) |
|||
|
||||
|
|
Re: LTR-EU-2 LTR43 + LTR11 новая проблема с новыми LTRДобрый день, у нас в понедельник сдача установки, а старых крейтов больше нет .... |
|||
|
||||
|
|
Re: LTR-EU-2 LTR43 + LTR11 новая проблема с новыми LTRПопробуйте консольную утилиту. В архиве находятся исходные тексты и самые свежие версии библиотек Ltrapi.dll и Ltr43api.dll. Данная утилита тупо фиксирует только статус выполнения штатной функции LTR43_RS485_Exchange() для всех доступных регистров. |
|||
|
||||
|
|
Re: LTR-EU-2 LTR43 + LTR11 новая проблема с новыми LTRТихомиров Сергей пишет:
сейчас сделаем |
|||
|
||||
|
| ||||
|
||||
|
|
Re: LTR-EU-2 LTR43 + LTR11 новая проблема с новыми LTRОшибочка вкралась... Обновил архив. |
|||
|
||||
|
|
Re: LTR-EU-2 LTR43 + LTR11 новая проблема с новыми LTRвот видео процесса, файл большой поэтому ссылкой на мой диск |
|||
|
||||
|
|
Re: LTR-EU-2 LTR43 + LTR11 новая проблема с новыми LTRПока всё идёт отлично: мерзопакостной ошибки -4023 нет! Только обычная ошибка обмена по RS-485. |
|||
|
||||
|
|
Re: LTR-EU-2 LTR43 + LTR11 новая проблема с новыми LTR |
|||
|
||||
|
|
Re: LTR-EU-2 LTR43 + LTR11 новая проблема с новыми LTRединственное отличие в параметрах конфигурации порта, я увидел это у нас в этом параметре 1 |
|||
|
||||
|
|
Re: LTR-EU-2 LTR43 + LTR11 новая проблема с новыми LTR1. Обновил архив с консольной утилитой. Пробуйте... |
|||
|
||||
|
| ||||
|
||||
|
|
Re: LTR-EU-2 LTR43 + LTR11 новая проблема с новыми LTRТеперь с уверенностью можно утверждать, что Ваша программа тоже должна отрабатывать без ошибок. |
|||