Многоканальный калибратор процессов

Есть ли у ЛКард 8 канальный задатчик тока 4-20мА и напряжения 1-10В с точностью 0.01% с подключением к компьютеру (например по USB)?

24.10.2025 12:06:21
#2

Инженер-электронщик
Откуда: "Л Кард"
Здесь с 26.05.2014
Сообщений: 73

Re: Многоканальный калибратор процессов

Требуемую Вам точность обеспечить сложно. Можно попробовать собрать такой стенд из двух LTR модулей нашего производства. Использовать генератор LTR34 в качестве источника тока и напряжения (воспроизводимый диапазон ± 10 В и максимальный ток на канал 25 мА). Далее пропустить этот ток через точный резистор 100 Ом и с помощью модуля ацп LTR114 контролировать напряжение на этом резисторе и таким образом измерить проходящий ток. Если использовать прецизионный термостабильный резистор, то удастся получить допустимое отклонение измерения тока ±(0,01+0,005*(Хк/Х-1)%, где Хк – конечное значение диапазона измерения, Х – измеренное значение напряжения. Это на несколько тысячных больше чем 0,01%. Предлагаю Вам внимательно ознакомиться с техническими характеристиками упомянутых модулей, вся необходимая техническая информация представлена у нас на сайте.

02.12.2025 17:39:48
#3

Участник
Здесь с 10.10.2018
Сообщений: 14

Re: Многоканальный калибратор процессов

Приобрели ltr34 и ltr114. Где можно посмотреть распиновку фронтальных разёмов?

02.12.2025 17:55:12
#4

Участник
Здесь с 10.10.2018
Сообщений: 14

Re: Многоканальный калибратор процессов

02.12.2025 18:07:28
#5

Сотрудник "Л Кард"
Здесь с 24.04.2014
Сообщений: 1,528

Re: Многоканальный калибратор процессов

Все технические характеристики можно найти в руководстве пользователя LTR.

04.12.2025 18:37:53
#6

Участник
Здесь с 10.10.2018
Сообщений: 14

Re: Многоканальный калибратор процессов

Запрограммировал ltr114 на 8-ми канальный ввод сигнала 0..10в от своей схемы DAC. Начинаю сбор данных командой LTR114_Start(phltr114); Постоянное напряжение 10 вольт на нулевом канале, на остальных каналах 0 вольт. Наблюдаю на канале №1 LTR114 напряжение около 4 вольт. Причём это напряжение именно с LTR114. При появлении сигнала 10 вольт на 1 канале, паразитное напряжение появляется на канале №2, и так по кругу. Если канал № 8 с U=10V, то паразитное напряжение появляется на канале №0. Паразитное напряжение пропадает при отдаче команды останов модуля (res = LTR114_Stop(phltr114);). Почему так происходит и каким образом LTR114 может выдавать паразитное напряжение на свой вход?

05.12.2025 12:20:45
#7

Участник
Здесь с 10.10.2018
Сообщений: 14

Re: Многоканальный калибратор процессов

Уточняю вопрос: Подключил источник напряжения 10V на 0 канал ltr114, входы 1-7 ltr114 висят в воздухе. Запускаю 8 канальный сбор данных на ltr114, наблюдаю на всех входах ltr114 напряжение 10V. Какое должно быть сопротивление выхода DAC на входах 1-7 ltr114, что бы ltr114 выдавал правильные данные (0V)?

05.12.2025 19:00:40
#8

Сотрудник "Л Кард"
Здесь с 24.04.2014
Сообщений: 1,528

Re: Многоканальный калибратор процессов

Вдумчиво читаем п.18.3.9.1 "Рабочий режим LTR114" (стр.377) в руководстве пользователя LTR.
Особенно Примечание 2: " ... не следует опрашивать неподключенные входы".