Форум: Техническая поддержка

Тема: Измерение напряжение нагрузок модулем LTR11

Вы не вошли.

 Поиск | Регистрация | Вход 

16.03.2021 11:35:45
#1

Участник
Здесь с 16.03.2021
Сообщений: 2

Измерение напряжение нагрузок модулем LTR11

Добрый день!

При попытке измерить напрямую напряжение (в дифференциальном режиме) с источников напряжения и с нагрузок, каналы выдавали некорректную информацию. При подключение одного канала все работало нормально, при подключении второго канала – результат измерения складывался с предыдущим каналом (при этом только при работающем третьем канале, на который ничего не подавалось; без третьего канала результаты были случайные, но одинаковые на обоих каналах). Схему подключения приложил ниже.
Nagruzka-k-LCard_20210316-1608.jpg

Нормально удалось снимать показания только в однофазном режиме работы. Однако хотелось бы снимать в дифференциальном, так как датчики тока подключены именно таким образом (хотелось бы измерять ток датчиками и напряжение на разных устройствах одновременно).

{картинка перенесена администратором на lcard.ru}

16.03.2021 16:32:02
#2

Сотрудник "Л Кард"
Здесь с 05.04.2019
Сообщений: 571

Re: Измерение напряжение нагрузок модулем LTR11

Здравствуйте.
Вопрос нужно доопределить количественными данными:
1. Величина напряжения батареи на схеме?
2. Величины сопротивлений на схеме? Физическти это - токовые шунты  (если нет, то что)?
3. Установленный поддиапазон измерения LTR11?
4. Установленная частота АЦП в LTR11?
5. Ориентировочная длина проводов до LTR11?

"...хотелось бы измерять ток датчиками и напряжение на разных устройствах одновременно"
- Речь идёт о каких именно напряжениях, токах, а также, о каких именно устройствах?

Сформулируйте, пожалуйста, Вашу конечную задачу измерения, которую нужно решить, желательно, с количественными требованиями.

17.03.2021 08:31:42
#3

Участник
Здесь с 16.03.2021
Сообщений: 2

Re: Измерение напряжение нагрузок модулем LTR11

Добрый день!

1. Напряжение 9В
2. В лабораторных условиях использовались резисторы примерно 1МОм (на практике это должно быть любое устройство под нагрузкой, так как интересно знать напряжение на входе/выходе устройства)
3. ±10В
4. 1кГц
5. В лаборатории порядка 0.3м, на измерениях хотелось бы применять провода длиной до 6-9м

Конкретная задача: требуется измерить токи потребления в цепях и напряжение на входах/выходах разных устройств (преобразователи, свинцовая АКБ и т.п.) с помощью одного устройства LCard. Одновременно подключаются около 5 датчиков тока Lem и до 5 подключений напряжений через делители (так как напряжение машины 24В номинально (32В предел)).

Датчики тока подключены в дифференциальном режиме (X - сигнал, Y - к земле).
WseylYDFAuGQ-A
Напряжение сейчас измеряются в однофазном режиме
XqchYrIXyGMTyA

Желание:
1. производить измерение напряжение в дифференциальном режиме одновременно с измерениями тока
2. понять, почему прямое подключение напряжения на несколько каналов в дифференциальном режиме имеет ошибку измерения

17.03.2021 10:02:32
#4

Сотрудник "Л Кард"
Здесь с 05.04.2019
Сообщений: 571

Re: Измерение напряжение нагрузок модулем LTR11

Sk_Runek пишет:

...Конкретная задача: требуется измерить токи потребления в цепях и напряжение на входах/выходах разных устройств (преобразователи, свинцовая АКБ и т.п.) с помощью одного устройства LCard. Одновременно подключаются около 5 датчиков тока Lem и до 5 подключений напряжений через делители (так как напряжение машины 24В номинально (32В предел)).

Простите, но эта конкретная задача не имеет ни малейшего отношения к той эквивалентной электрической схеме измерительной цепи, которую Вы привели в первом сообщении. В этой эквивалентной схеме все нагрузки имеют общую зависимую величину тока потребления и очень большое сопротивление. Я не вижу взаимосвязи этой эквивалентной схемы с той конечной задачей измерения, которую Вы описываете, поэтому данная постановка задачи слишком размыта и в самой постановке задачи имеются противоречия.

Контакты

Адрес: 117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 5, корп. 4, стр. 2

Многоканальный телефон:
+7 (495) 785-95-25
Факс: +7 (495) 785-95-14

Отдел продаж: sale@lcard.ru
Техническая поддержка: support@lcard.ru

Время работы: с 9-00 до 19-00 мск