LTR-EU-2 подключение TCP/IP в LabviewЗдравствуйте! |
|||
|
||||
|
|
Re: LTR-EU-2 подключение TCP/IP в LabviewЗдравствуйте. Если Вы работаете через библиотеки ltrapi / ltrXXXapi, то работа с крейтом по сети ничем не отличается от работы с крейтом по USB, так как API работает с службой ltrd, которая уже работает с крейтами либо по USB, либо по Ethernet, и всю специфичную для интерфейса обработку берет на себя. Вам нужно только добавить в службу IP-адрес крейта и выполнить запрос на подключение по нему. Это можно сделать через программу LTR Manger или функции ltrapi (вариант через LTR Manger описан в главе 3 документа https://www.lcard.ru/download/ltr_soft_ … tarted.pdf, если нужно более подробное описание LTR Manger, то оно есть тут https://www.lcard.ru/download/ltr_cross_sdk.pdf, а по функциям API - раздел 5.3.5 в https://www.lcard.ru/download/ltrapi.pdf). Использование TCP Open Connection нужно только если Вы вообще хотите работать с крейтом напрямую без API и без службы, но это тогда Вам весь код протокола обмена из ltrd и ltrapi нужных модулей нужно реализовывать вручную, на основе исходных кодов этих программ, так как у нас нет документа, описывающиего эти протоколы. |
|||
|
||||
|
|
Re: LTR-EU-2 подключение TCP/IP в LabviewСпасибо за содержательный ответ. Понял как работать, всё заработало. |
|||