LTR11 LGraph2+ OPC СЕРВЕР

Доброго времени суток. Подскажите ,пожалуйста , возможно  ли одновременно писать данные с крейта LTR-CEU-1 (LTR11 на борту)  посредством LGraph2
с частотой 10 кГц, и при этом осуществлять сбор данных  OPC сервером LCARD  для транслирования их в СКАДУ с гораздо меньшей частотой?
Задача в том, что бы в СКАДЕ визуализировать  измеренный сигнал, и иметь возможность записи  непрерывного потока с большой частотой дискретизации.
Возможен ли такой вариант интеграции? 
     Заранее благодарю за ответ .

13.05.2021 19:11:27
#2

Сотрудник "Л Кард"
Здесь с 17.04.2014
Сообщений: 1,259

Re: LTR11 LGraph2+ OPC СЕРВЕР

Здравствуйте.
Нет, к сожалению это не возможно, по крайней мере при использовании существующего ПО, т.к. с модулем одновременно может работать только одна программа.
Хотя принципиально такой сценарий возможен одним из двух способов:
1. Если программа записи и визуализации быстрых данных с модуля одновременно поддерживает функционал OPC-сервера и может отдавать данные по OPC в СКАДА. Сейчас такой программы нет, если только не рассматривать заказную разработку данной функций под LMS (https://www.lcard.ru/products/software/lms).
2. Если программа записи и визуализации быстрых данных может читать массивы данных из OPC. C OPC сервера одновременно могут получать несколько программ данные. OPC сервер L-Card при ручной настройке может передавать кадры данных в виде переменной OPC с типом массив, но СКАДА системы из тех, что я видел, как правило их не умеют читать. Из того, что видел, умеет это делать LabView (возможно умеет MatLab, но нужно смотреть...), но это тогда у Вас должны быть люди, которые на этом могут написать нужный нам софт.

13.05.2021 20:35:04
#3

Сотрудник "Л Кард"
Здесь с 17.04.2014
Сообщений: 674

Re: LTR11 LGraph2+ OPC СЕРВЕР

Если есть программисты, то еще можно написать программу, которая бы следила за файлом данных, который формирует лграф, и посылать прореженные данные по OPC.

rybanu_13
14.05.2021 17:21:50
#4

Гость

Re: LTR11 LGraph2+ OPC СЕРВЕР

Алексей L Card пишет:

Здравствуйте.
Нет, к сожалению это не возможно, по крайней мере при использовании существующего ПО, т.к. с модулем одновременно может работать только одна программа.
Хотя принципиально такой сценарий возможен одним из двух способов:
1. Если программа записи и визуализации быстрых данных с модуля одновременно поддерживает функционал OPC-сервера и может отдавать данные по OPC в СКАДА. Сейчас такой программы нет, если только не рассматривать заказную разработку данной функций под LMS (https://www.lcard.ru/products/software/lms).
2. Если программа записи и визуализации быстрых данных может читать массивы данных из OPC. C OPC сервера одновременно могут получать несколько программ данные. OPC сервер L-Card при ручной настройке может передавать кадры данных в виде переменной OPC с типом массив, но СКАДА системы из тех, что я видел, как правило их не умеют читать. Из того, что видел, умеет это делать LabView (возможно умеет MatLab, но нужно смотреть...), но это тогда у Вас должны быть люди, которые на этом могут написать нужный нам софт.

   Благодарю за ответ и предложения
Первый вариант ,думаю, решил бы вопрос интеграции, но ,боюсь, что значительно превысит бюджет для данной задачи. что касается попытки
вычитывать массив данных с ОРС сервера с помощью LabView или той же симплскады, то очень неблагонадежное дело, и потом, хлопотно будет импортировать такой файл данных в LGRAPH или POWERGRAPH. А еще в описании  Вашего OPC  сервера на 6стр. указано , что Следует отметить, что OPC не предназначен для получения непрерывного полного потока отсчетов, снятых с большой частотой дискретизации.

rybanu_13
14.05.2021 17:35:48
#5

Гость

Re: LTR11 LGraph2+ OPC СЕРВЕР

Владислав пишет:

Если есть программисты, то еще можно написать программу, которая бы следила за файлом данных, который формирует лграф, и посылать прореженные данные по OPC.

  Но в таком случае нужно что бы lgraph  был запущен и запись шла постоянно, и если  он кувыркнется, то  оператор потеряет управление, так как не будут приходить сигналы от датчиков. Да и к сожалению нет сотрудника ,с опытом написания  под  opc сервер

rybanu_13
15.05.2021 09:40:30
#6

Гость

Re: LTR11 LGraph2+ OPC СЕРВЕР

Владислав пишет:

Если есть программисты, то еще можно написать программу, которая бы следила за файлом данных, который формирует лграф, и посылать прореженные данные по OPC.

А вы не сориентируете где  есть информация   про форматы файлов в lgraph2 ?

15.05.2021 13:12:46
#7

Сотрудник "Л Кард"
Здесь с 17.04.2014
Сообщений: 674

Re: LTR11 LGraph2+ OPC СЕРВЕР

1. Пункт 7.3 описания
2. По сути в процессе регистрации формируется бинарный файл с данными (расширение .dat)  простейшей структуры. Для LTR модулей в формате double последовательно записываются отсчеты с каналов АЦП.

rybanu_13
18.05.2021 10:00:04
#8

Гость

Re: LTR11 LGraph2+ OPC СЕРВЕР

Спасибо за помощь