      LPW-305 нужен совет по подключению в распредустройстве 6кВЗдравствуйте.  | 
  |||
       
  | 
  ||||
| 
       
 
  | ||||
       
  | 
  ||||
| 
       
 
  | 
      Re: LPW-305 нужен совет по подключению в распредустройстве 6кВЯ так понимаю проблема в подключении на трансформаторах напряжения. Куда подключены входа LPW U1, U2, U3 показано на схеме ячейки.  | 
  |||
       
  | 
  ||||
| 
       
 
  | 
      Re: LPW-305 нужен совет по подключению в распредустройстве 6кВДобрый день.  | 
  |||
       
  | 
  ||||
| 
       
 
  | ||||
       
  | 
  ||||
| 
       
 
  | 
      Re: LPW-305 нужен совет по подключению в распредустройстве 6кВКоллеги, прошу пояснить, если я правильно понял, вы перешли на схему 3U2I? А если нет третьего трансформатора напряжения, классический "открытый треугольник"? Сижу с похожей проблемой...  | 
  |||
       
  | 
  ||||
| 
       
 
  | 
      Re: LPW-305 нужен совет по подключению в распредустройстве 6кВСпасибо за подсказку. Навели на умную мысль. Проблему измерения фазных напряжений и углов при наличии всего двух трансформаторов напряжения и двух трансформаторов тока решил.  | 
  |||