Меню
             
              
  
    
  
            
    
      
      
    
    
      
  
    
  
  
          
        
  +7 (495) 785-95-25
sale@lcard.ru
            
              sale@lcard.ru
Страницы 1
       
  | 
  ||||
| 
       
 
  | 
      схема подключенияПришлите пожалуйста схему подключения прибора LPW-305  | 
  |||
       
  | 
  ||||
| 
       
 
  | 
      Re: схема подключенияДмитрий, из руководства возьмите схему рис. Б.6., стр.98: Трёхпроводное подключение с двумя ТТ и двумя ТН, подключенными «открытым треугольником». Обязательно используйте замыкатель вторичной обмотки TT, чтобы вторичная обмотка TT не оказалась разомкнутой при замене LPW-305.  | 
  |||
       
  | 
  ||||
| 
       
 
  | 
      Re: схема подключенияСпасибо за информацию и оперативость!  | 
  |||
       
  | 
  ||||
| 
       
 
  | 
      Re: схема подключенияДобрый день. вопрос аналогичный. Подключаемся к трехфазке 6 кВ по схеме 2U2I. В меню прибора какой вариант выбрать, так как такого варианта нет? А в руководстве по эксплуатации на стр.98 обрывается ссылкой на приложение Б5. наш вариант Б-6.  | 
  |||
       
  | 
  ||||
| 
       
 
  | 
      Re: схема подключенияЗдравствуйте.  | 
  |||
       
  | 
  ||||
| 
       
 
  | 
      Re: схема подключенияShirokov пишет: 
 Спасибо, скачали. Подключили.   | 
  |||
       
  | 
  ||||
| 
       
 
  | 
      Re: схема подключенияВиталий добрый день. Вы описывали проблему с отрицательными углами на реактивной нагрузке.  | 
  |||
       
  | 
  ||||
| 
       
 
  | 
      Re: схема подключенияАнтон, вид нагрузки поменять не можем. Это реальный потребитель. Соответствие трансформаторов "своим" фазам проверили.  | 
  |||
Страницы 1
Адрес: 117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 5, корп. 4
Многоканальный телефон:+7 (495) 785-95-25
Письма и запросы: lcard@lcard.ru
             Отдел продаж: sale@lcard.ru
 Техническая поддержка: support@lcard.ru
Время работы: с 9-00 до 19-00 мск