схема подключенияПришлите пожалуйста схему подключения прибора LPW-305 |
|||
|
||||
|
Re: схема подключенияДмитрий, из руководства возьмите схему рис. Б.6., стр.98: Трёхпроводное подключение с двумя ТТ и двумя ТН, подключенными «открытым треугольником». Обязательно используйте замыкатель вторичной обмотки TT, чтобы вторичная обмотка TT не оказалась разомкнутой при замене LPW-305. |
|||
|
||||
|
Re: схема подключенияСпасибо за информацию и оперативость! |
|||
|
||||
|
Re: схема подключенияДобрый день. вопрос аналогичный. Подключаемся к трехфазке 6 кВ по схеме 2U2I. В меню прибора какой вариант выбрать, так как такого варианта нет? А в руководстве по эксплуатации на стр.98 обрывается ссылкой на приложение Б5. наш вариант Б-6. |
|||
|
||||
|
Re: схема подключенияЗдравствуйте. |
|||
|
||||
|
Re: схема подключенияShirokov пишет:
Спасибо, скачали. Подключили. |
|||
|
||||
|
Re: схема подключенияВиталий добрый день. Вы описывали проблему с отрицательными углами на реактивной нагрузке. |
|||
|
||||
|
Re: схема подключенияАнтон, вид нагрузки поменять не можем. Это реальный потребитель. Соответствие трансформаторов "своим" фазам проверили. |