Измерение вольтажа на 22 модулеДобрый день! На 24-м модуле есть такой режим - ICP-тест, который позволяет измерить напряжение без отсечения постоянной составляющей, т.е. мы можем определить, подключен ли датчик, правильно ли он подключен, либо на линии к.з.
т.е. TestMode - true, ICPMode - true, AC - X: ICP-тест |
|||
|
||||
|
Re: Измерение вольтажа на 22 модулеИван, Вы задаёте вопрос по программной функции, между тем остаётся неясным: что же Вам нужно получить физически? Действительно, в LTR24-2 есть такой специальный режим ICP-тест, где в цепи подключения ICP-датчика можно грубо измерить постоянную составляющую напряжения . В этот режим нужно специально переключаться (одновременный сбор данных с ICP-датчика невозможен). LTR24-2 - это функциональное развитие LTR22 и функциональные отличия следуют из их функциональных схем ( http://www.lcard.ru/download/ltr.pdf , рис 11-2, а также рис. 12-1 с учётом рис.12-2.) А есть ещё специализированный 8-канальный LTR25 для ICP-датчиков, где функция определения КЗ/обрыва датчика работает "на лету" без программного останова сбора данных с датчика. |
|||
|
||||
|
Re: Измерение вольтажа на 22 модулеКак раз хотелось бы измерить постоянную составляющую в цепи ICP-датчика. Спасибо за разъяснение. |
|||
|
||||
|
Re: Измерение вольтажа на 22 модулеИван пишет:
- А как будете подключать ICP датчик к LTR22? Подобные устройства согласования (сллиттеры) ICP датчика с АЦП общего применения выпускаются другими фирмами, но эти устройства относительно дорогие. К тому же, практически крайне неудобно иметь дополнительные коробочки между датчиком и АЦП, и дополнительные разъёмные сочленения радости не приносят эксплуатационщикам... |