Фиксация провалов и перенапряжений LPW-305

Настроил детекторы на фиксацию провалов и перенапряжений, образец мне присылал ваш специалист. Сейчас испытал, но выдаёт непонятные значения. Проверял только на провал. Не фиксируется время, глубина и длительность провала. Подскажите в чём ошибка?
прикрепляю конфиг и получившиеся результаты
http://www.lcard.ru/forums/img/members/ … henija.zip

21.04.2015 17:20:40
#2

Сотрудник "Л Кард"
Откуда: Москва
Здесь с 23.04.2014
Сообщений: 3,727

Re: Фиксация провалов и перенапряжений LPW-305

а чего только одно значение? можно больше провалов сгенерить-зафиксировать?

22.04.2015 09:01:03
#3

Участник
Здесь с 21.04.2015
Сообщений: 11

Re: Фиксация провалов и перенапряжений LPW-305

сгенерил побольше провалов, так же попытался сымитировать перенапряжение(поставил уставку в приборе 3%), тоже не получилось корректных результатов.
http://www.lcard.ru/forums/img/members/ … -papka.zip

22.04.2015 13:05:33
#4

Сотрудник "Л Кард"
Откуда: Москва
Здесь с 23.04.2014
Сообщений: 3,727

Re: Фиксация провалов и перенапряжений LPW-305

Ну где глубины и длительность данные непонятно. в принципе провал на 99 процентов и перенапряг 1.05 понятен. как и длительность в секундах  (там надо делиьтна 1000). Как генерятся провалы и перенапряжения? И лог с временем начала попробуйте тоже при выключении писать. И какя прошивка у прибора?

22.04.2015 13:38:11
#5

Участник
Здесь с 21.04.2015
Сообщений: 11

Re: Фиксация провалов и перенапряжений LPW-305

Провалы имитирую просто выключив одну фазу автоматом.
Перенапряжения за счёт настроек в приборе, параметры сети-уставка перенапряжения-103%, т.к. напряжение прыгает от 224 до 230 то перенапряжение происходит само собой. Версия ПО-2.2.11

я правильно понимаю что в ЛОГ2 солбец Е-это коэффициент перенапряжения, столбец F-длительность в милисекундах?
тоже самое и в ЛОГ4 Е-глубина провала в процентах F-длительность в милисекундах?

22.04.2015 13:58:29
#6

Участник
Здесь с 21.04.2015
Сообщений: 11

Re: Фиксация провалов и перенапряжений LPW-305

вот что получилось с фиксацией времени при выключении
не понятно что значат цифры.
и ещё вопрос: прибор может фиксировать на какой фазе произошел провал? потому что в этих логах такого нет

http://www.lcard.ru/forums/img/members/115/1.zip

22.04.2015 14:39:41
#7

Сотрудник "Л Кард"
Откуда: Москва
Здесь с 23.04.2014
Сообщений: 3,727

Re: Фиксация провалов и перенапряжений LPW-305

странные цифры это по идее packed time. В описании регистров modbus можно найти как там по битам разложено. 2015 это год и он целый регистр занимает. По какой фазе это только если напряжения писать  в лог в момент включения триггера.

23.04.2015 09:43:05
#8

Участник
Здесь с 21.04.2015
Сообщений: 11

Re: Фиксация провалов и перенапряжений LPW-305

Подскажите как обнулить счётчик провалов внутри прибора?
я очищаю журнал, загружаю свой конфиг, имитирую три провала, а счётчик показывает 11 12 13(т.е. учитывает предыдущие). Затем проделываю тоже самое и счётчик показывает 14, 15, 16. Как его сбросить чтобы начал считать с 1?

23.04.2015 11:30:52
#9

Участник
Здесь с 21.04.2015
Сообщений: 11

Re: Фиксация провалов и перенапряжений LPW-305

и ещё вопрос: можно ли настроить прибор, чтобы он фиксировал провалы длившиеся 3 или более минут?

23.04.2015 13:44:40
#10

Сотрудник "Л Кард"
Откуда: Москва
Здесь с 23.04.2014
Сообщений: 3,727

Re: Фиксация провалов и перенапряжений LPW-305

Возможно поможет если сделать однократное срабатывание детектора в конкретное время с действие Ресет. А второй детектор настроить уже на провалы перенапряжения итп...

Вообще провалы фиксируются все. Хочется выборочно только те которые длинней? Наверное только потом фильтровать при обработке.

23.04.2015 13:50:49
#11

Участник
Здесь с 21.04.2015
Сообщений: 11

Re: Фиксация провалов и перенапряжений LPW-305

Да, хочется именно те которые длинней 3х минут.
В условиях включения триггера есть "Длительность провала". в каких единицах её указывать? это секунды или миллисекунды?
вообще есть какое-либо подробное описание всех условий триггеров?

23.04.2015 14:13:56
#12

Сотрудник "Л Кард"
Откуда: Москва
Здесь с 23.04.2014
Сообщений: 3,727

Re: Фиксация провалов и перенапряжений LPW-305

миллисекунды. все что есть выложено на сайте.

23.04.2015 14:39:50
#13

Участник
Здесь с 21.04.2015
Сообщений: 11

Re: Фиксация провалов и перенапряжений LPW-305

тогда можно как-то настроить прибор, чтобы он снимал показания каждые 3 минуты?

23.04.2015 15:18:29
#14

Участник
Здесь с 21.04.2015
Сообщений: 11

Re: Фиксация провалов и перенапряжений LPW-305

создал конфиг, чтобы триггер включался при длительности провала более 180 секунд и при выключении триггера писал в лог глубину и длительность провала. имитировал провал в 3 минуты и 10 секунд, но журнал оказался пуст.
если длительность провала в триггере уменьшить со 180000 до 18000 то регистрирует провалы меньше 3 минут. не понятно как работает это условие
http://www.lcard.ru/forums/img/members/115/3-minuty.zip

23.04.2015 15:31:23
#15

Сотрудник "Л Кард"
Откуда: Москва
Здесь с 23.04.2014
Сообщений: 3,727

Re: Фиксация провалов и перенапряжений LPW-305

вообще длительность провала имеет смысл только когда он завершился.

23.04.2015 15:36:05
#16

Участник
Здесь с 21.04.2015
Сообщений: 11

Re: Фиксация провалов и перенапряжений LPW-305

а снятие показаний каждые 3 минуты можно как-то реализовать?

23.04.2015 16:51:21
#17

Сотрудник "Л Кард"
Откуда: Москва
Здесь с 23.04.2014
Сообщений: 3,727

Re: Фиксация провалов и перенапряжений LPW-305

Наверное только если задействовать Дата/Время и там минуты сравнивать в куче условий в нескольких детекторах типа Минуты == 0 Минуты == 3, 6, 9... и так до конца часа.