Форум: Выбор оборудования

Тема: Подбор плат реле, ШИМ

Вы не вошли.

 Поиск | Регистрация | Вход 

kds
14.08.2014 13:26:46
#26

Участник
Здесь с 30.06.2014
Сообщений: 20

Re: Подбор плат реле, ШИМ

Александр, а вот у ЛТР-43 написано потоковый ввод возможен  со средним периодом ввода до 10мкс. Т.е. с гарантией за это время все состояния дискретных входов дойдут до ПО на ПЭВМ? я к тому что помимо времени на считывание и буферизацию данных их ещё надо передать через контроллер крейта, а там задержка какова? уложимся ли мы в 10мкс? и зависит ли это время от количества плат в крейте?
период ввода не зависит от числа входов, т.е. состояния всех 32 входов я могу передавать на ПЭВМ с дискретностью 10мкс?
по дискретным выходам я тоже могу передавать информацию с дискретностью 10мкс? (а то в инструкции только про входы написано)

14.08.2014 13:54:44
#27

Инженер-электронщик
Откуда: "Л Кард"
Здесь с 21.04.2014
Сообщений: 4,597

Re: Подбор плат реле, ШИМ

kds пишет:

Александр, а вот у ЛТР-43 написано потоковый ввод возможен  со средним периодом ввода до 10мкс. Т.е. с гарантией за это время все состояния дискретных входов дойдут до ПО на ПЭВМ?...

Первое никак не связано со вторым. Если взять, например, крайний случай работы по Ethernet с ICP/IP, то там время задержки приёма данных зависит от целого ряда побочных событий.
LTR43 способен отдавать в интерфейс со средним периодом 10 мкс, при этом, строгая синхронность не обеспечивается.

kds пишет:

..по дискретным выходам я тоже могу передавать информацию с дискретностью 10мкс? (а то в инструкции только про входы написано)

Когда Вы говорите о дискретности, то подразумеваете, что с модулем можно работать синхронно.  А LTR43 не поддерживает синхронного вывода. В LTR синхронный вывод есть только у ЦАП LTR34, LTR35.

В LTR жесткий Real-Time возможет только при низкоуровневом программировании процессора Blackfin. При работе через PC задержки приёма данных будет гораздо больше тех, которые указали.

...А задачу свою не хотите описать подробно, чтобы время не терять?

kds
14.08.2014 15:15:06
#28

Участник
Здесь с 30.06.2014
Сообщений: 20

Re: Подбор плат реле, ШИМ

я всё про тот же интерфейс ГОСТ52070 (МИЛ-СТД1553). контроллер этого интерфейса я нашёл, оттуда выходит параллельный код+служебные биты и синхросигнал, и входят параллельная шина и служебные биты (это на передачу уже). и каждое слово нужно снимать с шины данных по готовности (по сигналу синхронизации) в течение 15 мкс максимум. смотрю Ваш, ЛТР43 по времени 10мкс подходит. Если я синхросигнал буду подавать на синхронизацию ЛТР-43, то думаю должен успеть.
В принципе реального времени то и не надо, если что выставлю флаг АБОНЕНТ ЗАНЯТ и буду разбираться с данными, главное чтобы не потерялись и успевали освобождаться входные регистры-порты ЛТР-43.

kds
14.08.2014 15:16:56
#29

Участник
Здесь с 30.06.2014
Сообщений: 20

Re: Подбор плат реле, ШИМ

а по синхронизации, её собственно строгой и не надо, надо по синхросигналу просто записывать в буферы входные.

14.08.2014 16:01:06
#30

Инженер-электронщик
Откуда: "Л Кард"
Здесь с 21.04.2014
Сообщений: 4,597

Re: Подбор плат реле, ШИМ

kds пишет:

в течение 15 мкс максимум.

...Разве где-то написано, что LTR43 это время обеспечит?
10 мкс- это ведь средний показатель для LTR43. Идею применить здесь LTR43 (в штатном варианте прошивок) советую совсем оставить.
Я предварительно  допускаю то, что LTR43 можно адаптировать под Вашу задачу, но об этом имеет смысл говорить, если Ваш общий заказ относительно  велик... Но возможно ведь и разработать  LTR-модуль для ввода сигналов по ГОСТ52070, если такая задача является востребованной.  А что скажите, на счёт того, на сколько такой   LTR-модуль был бы полезен миру? В каких отраслях такая задача востребована?

Но о конкретной заказной работе, если созреете, лучше беседовать по почте: support@lcard.ru

kds
15.08.2014 13:07:41
#31

Участник
Здесь с 30.06.2014
Сообщений: 20

Re: Подбор плат реле, ШИМ

окей, сейчас напишу на почту

kds
19.12.2014 13:49:56
#32

Участник
Здесь с 30.06.2014
Сообщений: 20

Re: Подбор плат реле, ШИМ

Александр, не подскажете, можно организовать на модуле ЦАП ЛТР34 3 синусоиды, сдвинутые друг относительно друга по фазе  на 120 градусов? по идее вроде должно бы, если по точкам это всё задать каждому каналу ЦАПа...

19.12.2014 17:11:48
#33

Инженер-электронщик
Откуда: "Л Кард"
Здесь с 21.04.2014
Сообщений: 4,597

Re: Подбор плат реле, ШИМ

kds пишет:

Александр, не подскажете, можно организовать на модуле ЦАП ЛТР34 3 синусоиды, сдвинутые друг относительно друга по фазе  на 120 градусов? по идее вроде должно бы, если по точкам это всё задать каждому каналу ЦАПа...

Вы сами на вопрос ответили. Принципиально это можно сделать, как в кольцевом режиме LTR34, так и в потоковом.

kds
22.12.2014 12:27:09
#34

Участник
Здесь с 30.06.2014
Сообщений: 20

Re: Подбор плат реле, ШИМ

Ещё вопрос:
в описании на ЛТР-34 указана максимальная частота сигнала 2..3кГц. Можно ли повысить её до 6кГц путём уменьшения количества задействованных каналов? И я так понял, откуда берётся цифра 2..3кГц, т.е. частота дискретизации 400кГц максимум, на канал получается 400кГц\8=50кГц, ну и минимум 10 точек на период, так и получается 5кГц плюс-минус. правильно и я понял? т.е. в принципе можно значит повышать частоту выводимых сигналов путём настройки на меньшее количество каналов и жертвуя качеством сигнала (допустим синус будет более ступенчатым) и следуя этой логике можно по максимуму от модуля получать прямоугольник с частотой 400кГц\4 точки_на_период=100кГц?

22.12.2014 13:08:30
#35

Инженер-электронщик
Откуда: "Л Кард"
Здесь с 21.04.2014
Сообщений: 4,597

Re: Подбор плат реле, ШИМ

kds пишет:

Ещё вопрос:
в описании на ЛТР-34 указана максимальная частота сигнала 2..3кГц. Можно ли повысить её до 6кГц путём уменьшения количества задействованных каналов?  ... откуда берётся цифра 2..3кГц...?

Можно, но в данном случае, оказывается более значимым аппаратное  ограничение LTR34 скорости нарастания выходного напряжения.
В частности, 2-3 кГц синусоидального сигнала LTR34 может воспроизвести при амплитуде сигнала 10 В.
Соответственно, 6-9 кГц  синусоидального сигнала  LTR34 сможет воспроизвести при  при амплитуде сигнала 3,3 В.


kds пишет:

...можно ли получать прямоугольник...?

Можно,  исходя из вышесказанного, при малых амплитудах сигнала. И это больше будет похоже на трапецию, поскольку у LTR34 аппаратно ограничена скорость нарастания напряжения примерно до 25 В/мкс.

22.12.2014 13:42:14
#36

Инженер-электронщик
Откуда: "Л Кард"
Здесь с 21.04.2014
Сообщений: 4,597

Re: Подбор плат реле, ШИМ

Получить на выходе LTR34 малый сигнал частотой десятки килогерц возможно, но может сказаться также фактор спада АЧХ выходного тракта.

Итого, имеется несколько физических причин на приведённое в руководстве ограничение частоты выходного сигнала 2..3кГц в общем  случае применения LTR34.

Контакты

Адрес: 117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 5, корп. 4, стр. 2

Многоканальный телефон:
+7 (495) 785-95-25
Факс: +7 (495) 785-95-14

Отдел продаж: sale@lcard.ru
Техническая поддержка: support@lcard.ru