E14-440 циклический вывод на ЦАПЗдравствуйте, помогите решить проблему. Вывод на ЦАП разовыми командами работает, потоком - работает, а вот циклический вывод не работает и не могу найти примеров. Можно в двух словах сообщить различия в технологиях работы с потоковым и циклическом выводом? |
|||
|
||||
|
Re: E14-440 циклический вывод на ЦАПЕвгений, Вы не путаете E14-440 и E14-140M? Евгений пишет:
В двух словах очень просто: потоковый режим - это компьютер все время посылает данные (сигнал может быть периодическим или нет, модуль просто выводит отсчеты на ЦАП), а циклический режим - это по кругу из предварительно заполненного буфера внутри модуля. Если у Вас все-таки E14-140M, то описания тут (обратите внимание на e14_140m_addendum_dac.pdf), а примеры тут, в e140-console-test.zip программы dac_sine и dac_demo. |
|||
|
||||
|
Re: E14-440 циклический вывод на ЦАПIrqEna в 0 установить и буфер задать и заполнить размеров в 2 IrqStep. Ну и Pages = 2. должно работать... |
|||
|
||||
|
Re: E14-440 циклический вывод на ЦАП(Ответ Poul относится к случаю, если Вы используете lcomp) |
|||
|
||||
|
Re: E14-440 циклический вывод на ЦАПPoul пишет:
Сделал всё, не работает
|
|||
|
||||
|
Re: E14-440 циклический вывод на ЦАПPutArray тут не нужен. Надо как в обычном режиме через RequetBuffer и SetParametersStream выделить память и заполнить 2 странички и потом уже Init и Start... |
|||
|
||||
|
Re: E14-440 циклический вывод на ЦАПPoul пишет:
В чём же тогда отличие от потокового вывода? |
|||
|
||||
|
Re: E14-440 циклический вывод на ЦАПну подкачки данных не будет. и если AutoInit=1, то после выхода из программы должен продолжаться вывод данных из буфера... |
|||
|
||||
|