Связь с LTR-11

Модуль LTR-11 установлен в крейт LTR-EU-8. LTR-сервер его видит. При попытке запуска программы LGRAF2 появляется сообщение "Не удалось установить связь с LTR11 (5D524754)". В UTS Pro при попытке запуска осциллографа для модуля LTR11 появляется сообщение "Не удалось получить конфигурацию модуля".
Подскажите, в чём может быть дело?

04.07.2012 12:21:39
#2

Сотрудник "Л Кард"
Здесь с 17.04.2014
Сообщений: 1,379

Re: Связь с LTR-11

Этот модуль работал до этого и с какого-то момента с ним не стало возможно установить связь, или такая ситуация возникла сразу? Это единственный у Вас модуль или есть другие? В последним случае - с другими модулями связь устанавливается нормально? На другом компьютере поведение аналогично?

LTR Server показывает статистику переданных и принятых слов в модуль (при выделении конкретного слота). Как изменяется это кол-во в сервере переданных/принятых слов при попытке запуска в UTS?

Михаил
04.07.2012 13:25:27
#3

Гость

Re: Связь с LTR-11

До этого модуль работал. Вместе с модулем LTR-11 в крейт установлены модули LTR-41, LTR-42 и LTR-212. С другими модулями связь устанавливается нормально. На другом компьютере поведение аналогичное.
При запуске LTR-сервера и выделении соответствующего слота число переданных/принятых слов - 1/0.
При попытке запуска в UTS - 2/24.

Михаил
04.07.2012 13:45:19
#4

Гость

Re: Связь с LTR-11

При попытке запустить мультиметр на сервере появилось сообщение:
[04.07.12 19:35:04.875] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D355917 : 1]: Connection started
Потом в UTC появилось сообщение "Не удалось получить конфигурацию модуля".
После отключения UTC на сервере:
[04.07.12 19:37:30.703] (1) CLIENT_WRITE: 127.0.0.1 [2D355917 : 1]: async receive failed (error 10054)
[04.07.12 19:37:30.703] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [2D355917 : 1]: Connection stopped

04.07.2012 14:20:23
#5

Сотрудник "Л Кард"
Здесь с 17.04.2014
Сообщений: 1,379

Re: Связь с LTR-11

Судя по признакам, каким-то образом была затерта прошивка микроконтроллера модуля...

А какие последние действия Вы с ним делали, после чего он перестал работать?

Михаил
04.07.2012 16:07:44
#6

Гость

Re: Связь с LTR-11

Никаких особых действий не припомню.
Подскажите, как перепрошить микроконтроллер LTR11.

Михаил
05.07.2012 09:11:12
#7

Гость

Re: Связь с LTR-11

Воспользовавшись (интуитивно) функцией Burn MCU прошил микроконтроллер модуля. Модуль работает. Для дальнейшей корректной работы с UTC нужен HELP или описание программы.

05.07.2012 10:31:35
#8

Сотрудник "Л Кард"
Здесь с 17.04.2014