Определение E20-10 в Labview 7.1Что необходимо сделать чтобы работать с подключенной платой E20-10 в Labview 7.1. Плата определяется на компьютере, в Lgraph2 работает. Если имеются ссылки о наличии подобной информации буду также благодарен за помощь. |
|||
|
||||
|
|
Re: Определение E20-10 в Labview 7.1Воспользуйтесь специальной библиотекой с примерами и описанием для работы E20-10 с LabVIEW: |
|||
|
||||
|
|
Re: Определение E20-10 в Labview 7.1Благодарю. Подскажите еще, как добавить эти библиотеки в LabVIEW? В примере не нашел где это описывается. |
|||
|
||||
|
|
Re: Определение E20-10 в Labview 7.1С этим вопросом разобрался. Но при попытке запустить LV_2010_SetAdcReadParam.vi выдается ошибка:
VI "LV_2010_SetAdcReadParam.vi" was stopped at Call Library Function Node 0x6EC of subVI "LV_2010_SetAdcReadParam.vi" Перезагрузка LabVIEW не помогает, как и перезагрузка компьютера. Подскажите в чем может быть проблема? |
|||
|
||||
|
|
Re: Определение E20-10 в Labview 7.1Ошибки, кстати, также выдаются и при запуске других файлов примеров. |
|||
|
||||
|
|
Re: Определение E20-10 в Labview 7.1Вячеслав, вы запускаете LV_2010_SetAdcReadParam.vi в составе вашего примера или ошибка возникает при запуске одного из 4-х наших примеров? |
|||
|
||||
|
|
Re: Определение E20-10 в Labview 7.1Во всем разобрался, извините за беспокойство. |
|||