Меню
+7 (495) 785-95-25
sale@lcard.ru
sale@lcard.ru
Страницы 1
Тема закрыта
|
||||
|
|
Работа L761 с переменным аналоговым сигналомУважаемый Poul
|
|||
|
||||
|
|
Re: Работа L761 с переменным аналоговым сигналомЗадайте вопрос конкретнее. Максимальная частота синусоидального сигнала? Амплитуда? Выходное сопротивление источника сигнала? Сколько каналов будете опрашивать? Что будете измерять? Какую точность хотите получить? |
|||
|
||||
|
|
Re: Работа L761 с переменным аналоговым сигналомУважаемый Александр
|
|||
|
||||
|
|
Re: Работа L761 с переменным аналоговым сигналомМихаил. Ваши требования вполне соответствуют возможностям L-761. Желательно, чтобы длина кабеля в Вашем случае не превышала 2...3 м. Общие рекомендации посмотрите в http://www.lcard.ru/distortions.pdf |
|||
Страницы 1
Тема закрыта
Адрес: 117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 5, корп. 4
Многоканальный телефон:+7 (495) 785-95-25
Письма и запросы: lcard@lcard.ru
Отдел продаж: sale@lcard.ru
Техническая поддержка: support@lcard.ru
Время работы: с 9-00 до 19-00 мск