Работа с L-154Как правильно подключать цифровые входы и выходы,аналоговый выход карты L-154?
|
|||
|
||||
|
Re: Работа с L-154Питание к плате подключать не надо. 5 В на разъеме платы - это выходное питание, которым Вы можете запитать свои внешние устройства. Согласно описанию (стр. 11) питание +5В выведено на 61 контакт. Необходимо обратить внимание, что по умолчанию согласно описанию (стр. 10) питание +5В на разъем не выведено. Для вывода питания необходимо установить соответствующую перемычку (см. описание). |