Меню
+7 (495) 785-95-25
sale@lcard.ru
sale@lcard.ru
Страницы 1
Тема закрыта
|
||||
|
|
Работа с L-154Как правильно подключать цифровые входы и выходы,аналоговый выход карты L-154?
|
|||
|
||||
|
|
Re: Работа с L-154Питание к плате подключать не надо. 5 В на разъеме платы - это выходное питание, которым Вы можете запитать свои внешние устройства. Согласно описанию (стр. 11) питание +5В выведено на 61 контакт. Необходимо обратить внимание, что по умолчанию согласно описанию (стр. 10) питание +5В на разъем не выведено. Для вывода питания необходимо установить соответствующую перемычку (см. описание). |
|||
Страницы 1
Тема закрыта
Адрес: 117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 5, корп. 4
Многоканальный телефон:+7 (495) 785-95-25
Письма и запросы: lcard@lcard.ru
Отдел продаж: sale@lcard.ru
Техническая поддержка: support@lcard.ru
Время работы: с 9-00 до 19-00 мск