Измерения температур с помощью термопар.Подскажите готовый вариант АЦП для подключения термопар... |
|||
|
||||
|
Re: Измерения температур с помощью термопар.Здравствуйте. |
|||
|
||||
|
Re: Измерения температур с помощью термопар.Большое спасибо за информацию. |
|||
|
||||
|
Re: Измерения температур с помощью термопар.Решение на основе LTR27 усилителя не требует. По поводу ПО ответит наш программист. |
|||
|
||||
|
Re: Измерения температур с помощью термопар.А если без усилителя на основе LTR27, то точности 0,2С можно добиться? |
|||
|
||||
|
Re: Измерения температур с помощью термопар.Salex пишет:
Исходя из вышеприведённых данных, нет. Лучше, чем 0,5С вряд ли удастся получить. |
|||
|
||||
|
Re: Измерения температур с помощью термопар.Понятно. Спасибо. А насчет ПО Вашему программисту куда написать вопрос? |
|||
|
||||
|
Re: Измерения температур с помощью термопар.Из готового ПО, пересчет в температуру по полиномам поддерживает LMS (https://www.lcard.ru/products/software/lms). Также в нем можно сделать и вычитание температуры холодного спая добавлением расчетного канала, соответствующего разности выбранных. Но это платное ПО, по условиям можете написать письмо на почту в офис продаж. |