 | l780 как организовать потоковое чтение с цифровых входов 100кГц?Здравствуйте. | |||
| 
 | ||||
| 
 
 | Re: l780 как организовать потоковое чтение с цифровых входов 100кГц?В штатном ПО платы L-780 нет возможности для работы с потоковым вводом цифровых данных. | |||
| 
 | ||||
| 
 
 | Re: l780 как организовать потоковое чтение с цифровых входов 100кГц?У меня вопрос практически идентичный, кто мне сможет помочь ?   | |||
| 
 | ||||
| 
 
 | Re: l780 как организовать потоковое чтение с цифровых входов 100кГц?Моисеев Дмитрий пишет: 
 На всякий случай, перечислю, в каких модулях синхронный потоковый сбор с цифровых входов реализован штатным образом (на аппаратном уровне):  | |||
| 
 | ||||
| 
 
 | Re: l780 как организовать потоковое чтение с цифровых входов 100кГц?Инженер пишет: 
 Спасибо. | |||
| 
 | ||||
| 
 
 | Re: l780 как организовать потоковое чтение с цифровых входов 100кГц?Моисеев Дмитрий пишет: 
 Посмотрите примеры в https://www.lcard.ru/support/developer. | |||