 | Подключение крейта LTR-EU-8-1 по EthernetДобрый день. | |||
| 
 | ||||
| 
 
 | Re: Подключение крейта LTR-EU-8-1 по EthernetДобрый день. Если у ПК более одного Ethernet интерфейса, и допустим один используется для общей сети, а второй для подключения к крейту напрямую, то необходимо для второго интерфейса использовать адреса из подсети, отличной от используемой на первом интерфейсе. Если же крейт подключается в локальную сеть к какому-нибудь свичу, то необходимо использовать для крейта адрес подсети этой локальной сети, так чтобы он не пересекался ни с одним адресом, уже используемым в этой сети. Если проблема останется, то опишите подробнее как конфигурацию оборудования (количество сетевых интерфейсов ПК, что как подключено к каждому, какие адреса на каждом настроены, какой используется крейт, какой адрес в него записали) и выложите журнал из LTR Manager при выполнении подключения. | |||