Меню
+7 (495) 785-95-25
sale@lcard.ru
sale@lcard.ru
Страницы 1
|
||||
|
|
Подключение АЦП L-502 в дифференциальном режимеЗдравствуйте! Первый вариант не работает! Если я просто землЮ ANGD на Землю(общий) то карта работает некорректно! Большие помехи. Сигнал скачет. НО!Это не дифференциальный режим. В этом случае я должен все Y1...Y16 замкнуть на ANGD. В случае, если у меня разные например приборы и датчики. Например некоторые выходы будут на земле а некоторые имеют оба подвешенных "+" и "-"., между ними потекут токи и меня это не устраивает. Мне нужен дифференциальный режим! Вообще, Я не понимаю разницу, когда с общим GND32 я меряю 32 канала относительно GND32 и ANGD и когда я меряю в "дифференциальном режиме" 16 каналов относительно ANGD, когда согласно руководству я должен замкнуть на ANDG все Y1...Y16 |
|||
|
||||
|
|
Re: Подключение АЦП L-502 в дифференциальном режимеЗдравствуйте. Сергей78 пишет:
Учитывая характер вопроса, техподдержка не двинется дальше, пока не объясните подробно, в чём Вы видите противоречие в документах, рисунки из которых приводите, с учётом объяснённых на сайте терминов о типах входов, типах выходов и типах линий, которые, по всей видимости, имеют отношение к Вашему непониманию: Отредактировано Инженер (13.12.2019 18:18:32) |
|||
|
||||
|
|
Re: Подключение АЦП L-502 в дифференциальном режимеЗдравствуйте! |
|||
|
||||
|
|
Re: Подключение АЦП L-502 в дифференциальном режимеИзвините не те картинки вставил |
|||
|
||||
|
|
Re: Подключение АЦП L-502 в дифференциальном режиме...Простите, но ведь из утверждения, что "Вход с общей землёй" может быть получен из дифференциального путём соединения цепей Y и AGND" вовсе не следует, что этот же дифференциальный вход при соответствующем подключении нельзя применить в симметричной схеме подключения относительно AGND, где полноценно реализуется синфазное подавление сигнала (как большое преимущество дифференциального входа, как это объяснено в https://www.lcard.ru/lexicon/diff_input ). Из этого утверждения (в контексте соответствующих статей) следует только одно: дифф.вход АЦП - более универсален, его можно использовать и как дифференциальный, и как аналог входа с общей землёй, изменяя соответствующее внешнее подключение. А в статье https://www.lcard.ru/lexicon/d16_se32, с которой Вы начали, рассказывается о внутреннем принципе устройства входных цепей АЦП с коммутацией каналов. В основе этого принципа лежит та же нехитрая мысль о том, что "вход с общей землёй может быть получен из дифференциального...", но путём коммутации посредством электронного коммутатора входных цепей внутреннего дифференциального усилителя. Эта коммутация - программно управляемая, поэтому названия "дифференциальный режим" и "режим с общей землёй" здесь вполне уместны. Также там объяснён термин "псевдодифференциальный вход". Происхождение всех этих понятий обобщено в статье https://www.lcard.ru/download/lcardconnects.pdf , которую некоторые ВУЗы (например, «Томский политехнический университет») используют давно как учебное пособие (стр.99-115). Может, эта большая старая статья, понятная студентам, расставит всё по своим местам в Вашем понимании? Теперь по поводу особенностей конкретно АЦП семейств L-502 и E-502, по отношению к остальным: Отредактировано Инженер (13.12.2019 22:45:54) |
|||
|
||||
|
|
Re: Подключение АЦП L-502 в дифференциальном режимеУважаемый инженер! |
|||
|
||||
|
|
Re: Подключение АЦП L-502 в дифференциальном режимеСергей78 пишет:
Техподдержка готова не только на теоретические терминологические объяснения, но и на конкретные практические рекомендации для Вашего случая при наличии подробных электрических параметров источников сигналов и техтребований Вашей задачи измерения. Также мы будем только благодарны, если Вы обнаружите действительные ошибки или противоречия в наших документах и сообщите об этом - проблемы устраним. Тот факт, что Вы пошли разбираться с терминологией, когда что-то конкретно не заработало, говорит о том, что Вы хотите глубоко разобраться в проблеме - это очень позитивно, и на этом пути просто необходимо Вам помочь. Желаю успехов! |
|||
|
||||
|
|
Re: Подключение АЦП L-502 в дифференциальном режимеЗнаете, уважаемый инженер, пока я изучаю все материалы мне бы хотелось что бы вы тоже подумали над решением какая схема подключения мне подойдет. |
|||
|
||||
|
|
Re: Подключение АЦП L-502 в дифференциальном режимеСергей78 пишет:
Вообще говоря, данный вопрос (в том виде, как он сформулирован выше): С другой стороны, если все эти не указанные количественные данные обобщать на любые случаи, то для применения L-502 Вам точно понадобятся внешние датчики (преобразователи) напряжений и токов, поскольку: Сергей78 пишет:
- Возможно, да. - Различные простейшие звенья привязки потенциалов, шунты, различные делители напряжения - это только, если в качестве простейших пассивных преобразователей. Если речь идёт о AC-измерениях, то - трансформаторы напряжения и тока с активной нагрузкой на стороне L-502. Или более сложные преобразователи (датчики). Если просто читать руководство на L-502 (https://www.lcard.ru/download/l-502_users_guide.pdf): Отредактировано Инженер (15.12.2019 16:13:56) |
|||
Страницы 1