Форум: Выбор оборудования

Тема: Несколько синхронизированных E-502 для 80 сигналов 30 кГц

Вы не вошли.

 Поиск | Регистрация | Вход 

02.11.2016 15:06:03
#1

Участник
Здесь с 02.11.2016
Сообщений: 3

Несколько синхронизированных E-502 для 80 сигналов 30 кГц

Здравствуйте!

Планирую сделать систему сбора данных из максимум 80 каналов c частотой 30 кГц с помощью нескольких E502, подключенных по USB. Вероятнее всего, одновременно нужны будут около 50 каналов.

Основные вопросы в следующем:
1. Насколько будет загружен компьютер с, к примеру, процессором Core i3, Windows 10 32бит, MinGW для получения полного объема данных?
2. Возможно ли синхронизировать E502 друг с другом, подключив вывод одного из них к другим (желательно, чтобы для синхронизации не использовались дополнительные внешние контроллеры, а только модуль, компьютер и провода с пассивными элементами), чтобы модули передавали в библиотеку синхронизированные отсчеты?
3. Подойдут ли для этого модули E502?

Подсчеты показывают, что пропускной способности хватит даже у TCP/IP и если втиснуть все каналы в 1 модуль (грубо говоря), но хочу спросить Вашего мнения, особенно по второму вопросу.

02.11.2016 16:00:47
#2

Инженер-электронщик
Откуда: "Л Кард"
Здесь с 21.04.2014
Сообщений: 4,597

Re: Несколько синхронизированных E-502 для 80 сигналов 30 кГц

По вопросу 2: Рядом расположенные E-502 можно засинхронизировать друг с другом по принципу "ведущий-ведомые" на опорной частоте синхронизации 1,5 МГц, следуя рекомендациям в руководствах.

02.11.2016 16:15:39
#3

Участник
Здесь с 02.11.2016
Сообщений: 3

Re: Несколько синхронизированных E-502 для 80 сигналов 30 кГц

Спасибо, Александр! Правильно ли я понимаю, что на первый взгляд система с таким количеством каналов, частотой оцифровки и синхронизацией модулей вполне реализуема на Е-502?

02.11.2016 16:38:25
#4

Сотрудник "Л Кард"
Здесь с 17.04.2014
Сообщений: 1,254

Re: Несколько синхронизированных E-502 для 80 сигналов 30 кГц

По загрузке сказать точно сложно, но вряд ли это будет больше условно говоря 20-25%.

AlexKoudrine пишет:

пропускной способности хватит даже у TCP/IP и если втиснуть все каналы в 1 модуль (грубо говоря)

Что имеется в виду под модулем? Если имеется ввиду один E502, то у него только 32 входа с общей землей или 16 дифференциальных, поэтому не до конца понятно, как можно втиснуть 50 каналов в один модуль.
С точки зрения же пропускной способности (если предположить, что у одного модуля могли бы быть 50 каналов) - каждый отсчет - 4 байта, соответственно для 30 кГц и 50 каналов получаем 6 МБайт/c (при максимальных где-то 11-и), т.е. если сеть не загружена чем-то, то должно хватить.

02.11.2016 17:04:47
#5

Участник
Здесь с 02.11.2016
Сообщений: 3

Re: Несколько синхронизированных E-502 для 80 сигналов 30 кГц

Алексей, спасибо! Конечно, имеется в виду несколько модулей Е-502, я выразился фигурально насчет 50 каналов в один модуль.

02.11.2016 17:59:47
#6

Сотрудник "Л Кард"
Здесь с 17.04.2014
Сообщений: 1,254

Re: Несколько синхронизированных E-502 для 80 сигналов 30 кГц

Ну тогда то что вами описано никак не противоречит возможности использования E502. Другой вопрос, что у Вас не описано, что именно Вы будете подключать ко входам модуля и что мерить, что зачастую является наиболее важным при определении, подходит ли модуль.

03.11.2016 08:04:22
#7

Инженер-электронщик
Откуда: "Л Кард"
Здесь с 21.04.2014
Сообщений: 4,597

Re: Несколько синхронизированных E-502 для 80 сигналов 30 кГц

AlexKoudrine пишет:

Спасибо, Александр! Правильно ли я понимаю, что на первый взгляд система с таким количеством каналов, частотой оцифровки и синхронизацией модулей вполне реализуема на Е-502?

Я согласен с Алексеем, что принципиальным вопросом выбора измерительного  оборудования является данные физической задачи измерения: