E502: протокол обмена по TCP/IPДобрый день! Рассматриваем возможность использование Е502 в связке с контроллером. Есть ли описание протокола обмена информацией по TCP/IP? |
|||
|
||||
|
Re: E502: протокол обмена по TCP/IPЗдравствуйте. |
|||
|
||||
|
Re: E502: протокол обмена по TCP/IPЧтобы организовать связь промышленного контроллера с E502. Использовать в контроллере библиотеку невозможно. Контроллер знает Modbus-TCP и, в принципе, его можно запрограммировать на любой обмен по TCP. Но нужен протокол, чтобы не рыться в исходниках библиотеки и не выуживать его оттуда. |
|||
|
||||
|
Re: E502: протокол обмена по TCP/IPПонятно. Описание протокола добавлю в течение следующей недели. Не знаю насколько его легко будет реализовать в пром. контроллере. |
|||
|
||||
|
Re: E502: протокол обмена по TCP/IPНет, не от нас. У нас вариант с E502 всплыл буквально вчера. |
|||
|
||||
|
Re: E502: протокол обмена по TCP/IPПонятно. Как только будет готово описание, напишу тут. Кстати, при необходимости возможен и вариант заказа разработки специализированной прошивки E502 под Вашу задачу, которая возвращала бы необходимые данные по modbus, если сама задача, конечно, это позволяет. Если будете заинтересованы, можете связаться с офисом по почте по этому вопросу. |
|||
|
||||
|
Re: E502: протокол обмена по TCP/IPОбновил низкоуровневое описание, добавив главу с описанием протокола обмена с модулем E502 (http://www.lcard.ru/download/x502_low_level.pdf) |