Российский производитель и разработчик сертифицированного измерительного оборудования с 1987 года


lpw 305 куча вопросов.

Вы не вошли.

 Поиск | Регистрация | Вход 

23.08.2015 19:45:45
#1

Участник
Здесь с 23.08.2015
Сообщений: 1

lpw 305 куча вопросов.

купили прибор LPW 305. ожидали  что с его помощью сможем отслеживать провалы\скачки напряжения, частоты.
прибор установили, показатели сети показывает, отчет делаем все ок.
НО в отчете немного не то что мы ожидали:

Качество электрической энергии установленным требованиям (нормам) по:
- положительному отклонению напряжения – соответствует
- отрицательному  отклонению напряжения – соответствует
- коэффициенту искажения синусоидальности напряжения – соответствует
- коэффициенту n-й гармонической составляющей напряжения – соответствует
- коэффициенту несимметрии напряжений по обратной последовательности – не соответствует
- коэффициенту несимметрии напряжений по нулевой последовательности – не соответствует
- отклонению частоты – не соответствует
- кратковременной дозе фликера – соответствует
- долговременной дозе фликера – соответствует

возможно ли получить вид осциллограммы или графика на которых просадка напряжения/частоты будет отображаться относительно шкалы времени?

23.08.2015 23:13:20
#2

Инженер-электронщик
Откуда: "Л Кард"
Здесь с 21.04.2014
Сообщений: 4,597

Re: lpw 305 куча вопросов.

Иван, осциллограмму в ограниченном варианте получить можно, но по смыслу непонятно, зачем она Вам. Поскольку, если Вы не доверяете LPW-305, то несимметрию напряжений (прямо на клеммах LPW-305) можно проконтролировать вольтметром и сравнить с показаниями самого LPW-305 по фазным и межфазным напряжениям. А для проверки показаний частоты LPW-305, так или иначе, потребуется подключать внешний частотомер.  Осциллограмма от LPW-305 здесь ничем не поможет.

24.08.2015 10:28:00
#3

Инженер-электронщик
Откуда: "Л Кард"
Здесь с 21.04.2014
Сообщений: 4,597

Re: lpw 305 куча вопросов.

Кстати, огромную несимметрию напряжений LPW-305 покажет, если банально перепутать нейтраль с одной из фаз на входе LPW-305.

24.08.2015 12:42:27
#4

Сотрудник "Л Кард"
Откуда: Москва
Здесь с 23.04.2014
Сообщений: 3,727

Re: lpw 305 куча вопросов.

форма отчета - она по госту. провалы и перенапряжения характеризуются временем начала, глубиной и длительностью. В принципе можно 20 периодов получить в виде осциллограмы. Но все это только при ручной вдумчивой настройке детекторов и журналов прибора и последующей самостоятельной обработке данных журналов.