оборудование с Гальванически развязанными каналами

Здравствуйте, Уважаемые L-Card! Не первый год работаю с Вашим оборудованием (е14-140, е20-10, е-154) . но возник вопрос об сборе информации оборудованием с гальванической развязкой: необходимо устройство для ввода 4 сигналов гальванически изолированных, частотой от 0 до 20КГц, диапазон напряжения +-10В, изоляция на пробой 1КВ, с хорошей помехозащищенностью (источник 27КВ)... вкратце съем осуществляется с шунтов ШСМ 75... значит устройство должно быть чувствительно в мВ и даже к мкВ! В принципе вот такие критерии для устройства!

Спасибо!

19.08.2015 18:42:42
#2

Инженер-электронщик
Откуда: "Л Кард"
Здесь с 21.04.2014
Сообщений: 4,597

Re: оборудование с Гальванически развязанными каналами

sabbatazh пишет:

необходимо устройство для ввода 4 сигналов гальванически изолированных, частотой от 0 до 20КГц, диапазон напряжения +-10В, изоляция на пробой 1КВ, с хорошей помехозащищенностью (источник 27КВ)... вкратце съем осуществляется с шунтов ШСМ 75...

Здравствуйте. Требуется уточнить задачу измерения.
1. Под каким рабочим напряжением относительно земли находятся шунты ШСМ 75?  Шунты включены в разрыв 4-проводной 3-х фазной линии переменного тока? Если да, то какие фазные напряжения этой линии относительно земли? Может, это линии постоянно тока?
2. Зачем Вам нужен диапазон измерения напряжения прибора  +-10 В, если с шунтов сигнал будет не более 0,075 В?
3. В итоге, какие физические величины требуется измерять, в каком диапазоне и с какой точностью?

sabbatazh
19.08.2015 19:48:13
#3

Гость

Re: оборудование с Гальванически развязанными каналами

Гарманов Александр пишет:
sabbatazh пишет:

необходимо устройство для ввода 4 сигналов гальванически изолированных, частотой от 0 до 20КГц, диапазон напряжения +-10В, изоляция на пробой 1КВ, с хорошей помехозащищенностью (источник 27КВ)... вкратце съем осуществляется с шунтов ШСМ 75...

Здравствуйте. Требуется уточнить задачу измерения.
1. Под каким рабочим напряжением относительно земли находятся шунты ШСМ 75?  Шунты включены в разрыв 4-проводной 3-х фазной линии переменного тока? Если да, то какие фазные напряжения этой линии относительно земли? Может, это линии постоянно тока?
2. Зачем Вам нужен диапазон измерения напряжения прибора  +-10 В, если с шунтов сигнал будет не более 0,075 В?
3. В итоге, какие физические величины требуется измерять, в каком диапазоне и с какой точностью?

1)2 шунта включены в однофазную цепь прямого и обратного провода 27КВ и 2 шунта включены в цепь постоянного тока 3КВ

2) шунты могут меняться и соответственно на них могут быть различные напряжения.

3) меряется напряжение (падение напряжения) на шунту. с диапазонном уточню... ну а точность измерять мкВ необходимо!

19.08.2015 21:58:08
#4

Инженер-электронщик
Откуда: "Л Кард"
Здесь с 21.04.2014
Сообщений: 4,597

Re: оборудование с Гальванически развязанными каналами

В таком случае:
1.  Ваше требование "изоляция на пробой 1 кВ" совершенно не соответствуют задаче, поскольку изоляция должна быть значительно более прочной. У L-Card есть целый ряд АЦП общего применения с гальваноразвязкой , но эта развязка не является высоковольтной, она служит для обеспечения независимости низковольтной  измерительной цепи, а не для высоковольтной электробезопасности.
2.  Вышеизложенные требования  по условиям измерений совершенно не соответствуют измерительным приборам (и АЦП) общего применения.
3. В Вашем случае АЦП общего применения использовать возможно только в случае применения датчиков, обеспечивающих требования по прочности изоляции, диапазону измерений,  точности измерений, полосе частот пропускания. Прочтите статью:  Как подобрать и где купить датчики?

По этой теме будут также полезны статьи:
http://www.lcard.ru/support/faq/usb_or_ethernet
http://www.lcard.ru/support/faq/lcard_and_end_solution

sabbatazh
20.08.2015 16:01:16
#5

Гость

Re: оборудование с Гальванически развязанными каналами

Уважаемые инженера, изоляция до 1 КВ взята не спроста, я не первый год занимаюсь измерениями, статьи читал! ожидаемый потенциал относительно земли в месте включения шунтов составляет порядка 200 В, уже все проверено, хоть и источник 27КВ... пусть это Вас не удивляет! на прямые провода бесконтактные датчики с выходным до 7,5 В... Для большего понимания для Вас необходимо показывать схему! Но я Вам задал конкретный вопрос и хочу получить конкретный ответ! Спасибо! А учить друг друга давайте в другом месте!

20.08.2015 16:27:04
#6

Инженер-электронщик
Откуда: "Л Кард"
Здесь с 21.04.2014
Сообщений: 4,597

Re: оборудование с Гальванически развязанными каналами

Уважаемый sabbatazh, последнее предложение было неуместно в ситуации, когда Ваши сообщения противоречивы и речь идёт о безопасности применения оборудования. Вся документация на изделия L-Card доступна на сайте. Смотрите, задавайте конкретные вопросы по документации на изделия.

sabbatazh
20.08.2015 19:46:25
#7

Гость

Re: оборудование с Гальванически развязанными каналами

нашел описание http://www.lcard.ru/products/ltr/h-27x, с гальванической развязкой для измерения напряжения Н-27U-х... других устройств не вижу! а чуть не забыл, или забыл, сказать устройство должно быть переносным.. Покажите где смотреть?! Спасибо!

sabbatazh
20.08.2015 19:49:00
#8

Гость

Re: оборудование с Гальванически развязанными каналами

еще LTR210 ... но проблема в нем: Входы АЦП гальванически изолированы от земли и корпуса крейта LTR, но цепи “общего провода” входов обоих каналов АЦП друг от друга  не изолированы... не подходит... Больше ничего не нашел у ВАС!

Александр консультант
21.08.2015 11:18:53
#9

Гость

Re: оборудование с Гальванически развязанными каналами

Если шунты в цепи 27 кВ тогда их надо ставить на высокие изоляторы и измеритель (АЦП) тогда должен иметь соответствующее конструктивное и схемотехническое исполнение. Л Кард умеет делать такие изделия, имеется достаточный опыт в реализации целого ряда таких специальных заказных изделий для конкретных заказчиков, изделий со специальной сертификацией для применения в высоковольтных цепях.
Достаточно подробные технические требования, контактные данные для обсуждения организационных и технических вопросов и наличие реального заказа на производство серийной партии таких изделий - это все что нужно для размещения подобного заказа.