Российский производитель и разработчик сертифицированного измерительного оборудования с 1987 года


Настройки прибора качества LPW-305-5

Вы не вошли.

 Поиск | Регистрация | Вход 

Геннадий Курьянов
16.01.2014 12:11:56
#1

Гость

Настройки прибора качества LPW-305-5

Добрый день. Прошу подсказать, какие настройки первоначально необходимо ввести во вновь установленный и подключеннный прибор LPW-305-5, чтобы видеть корректные значения всех параметров, в частности коэффициентов гармонических составляющих напряжения и тока.

16.01.2014 12:22:09
#2

Инженер-электронщик
Откуда: "Л Кард"
Здесь с 21.04.2014
Сообщений: 4,597

Re: Настройки прибора качества LPW-305-5

Геннадий, основное - это правильно задать коэффициенты трансформации внешних трансформаторов напряжения и тока, правильно задать тип схемы подключения, задать диапазоны измерения тока и напряжения - это те параметры, которые влияют на метрологию. Подробности, пожалуйста, прочтите в Руководстве: http://www.lcard.ru/download/re_lpw305.pdf