Российский производитель и разработчик сертифицированного измерительного оборудования с 1987 года


Время преобразования АЦП L502

Вы не вошли.

 Поиск | Регистрация | Вход 

Александр
05.06.2013 14:05:27
#1

Гость

Время преобразования АЦП L502

Добрый день. В программе LGraph 2, есть возможность автоматической и ручной настройки времени преобразования АЦП. Подскажите пожалуйста как это время можно программно задать для платы L 502? Используем Embarcadero C   Builder XE

05.06.2013 17:14:09
#2

Сотрудник "Л Кард"
Здесь с 17.04.2014
Сообщений: 1,378

Re: Время преобразования АЦП L502

Здравствуйте.

Частоты сбора можно задать с помощью L502_SetAdcFreq() до вызова L502_Configure(). Параметр f_acq – это частота сбора данных в Гц — обратная величина  задаваемого в Lgraph времени преобразования АЦП в мкс. Т.е. f_acq = 1000000/<время преобразования из Lgraph>. При автоматическом режиме для L502 Lgraph ставит  всегда максимальную частоту преобразования — 2000000 Гц (0.5 мкс).

А параметр f_frame – это то, что в LGraph2 называется "частота на канал в Гц".

В примере под C++ Builder/XE2 соответственно эти параметры задаются в полях «Частота сбора данных» (f_acq) и «частота на канал» (f_frame).

Подробнее что означают эти значения также можно прочитать в главе «3.5.2 Настройка частоты синхронного ввода/вывода» руководства программиста.

Александр
05.06.2013 17:35:07
#3

Гость

Re: Время преобразования АЦП L502

Все понял, спасибо большое.

Александр
05.06.2013 17:35:22
#4

Гость

Re: Время преобразования АЦП L502

Все понял спасибо большое.