Меню

+7 (495) 785-95-25
sale@lcard.ru
sale@lcard.ru
Страницы 1
Тема закрыта
|
||||
|
Программирование ЦАП L791Здравствуйте!
|
|||
|
||||
|
Re: Программирование ЦАП L791Ну тут как минимум нужны временные-скоростные рамки всех этих управляющих воздействий. Если все делается через IoAsync это одно, а если все быстро в синхронном режиме, то другое.... |
|||
|
||||
|
Re: Программирование ЦАП L791Я делал как описано в примере, то есть скорее всего в синхронном режиме, поскольку с IoAsync (то есть с цифровыми линиями) я не работал. |
|||
|
||||
|
Re: Программирование ЦАП L791IoAsync он и одиночный отсчет читает с АЦП и на ЦАП может вывести... вопрос в таймингах всего этого... |
|||
|
||||
|
Re: Программирование ЦАП L791А как вывести одиночный отсчет на канал ЦАП через IoAsync ? |
|||
|
||||
|
Re: Программирование ЦАП L791Как считывать один отсчет с АЦП через IoAsync еще можно разобраться, а вот про ЦАП не слова нигде нету |
|||
|
||||
|
Re: Программирование ЦАП L791в описании IoAsync есть. в manual.pdf или lcomp.chm |
|||
|
||||
|
Re: Программирование ЦАП L791Как данные заносить таким методом? вот кусок программы нерабочий, что необходимо тут исправить?
|
|||
|
||||
|
Re: Программирование ЦАП L791Для вывода отсчета на ЦАП надо заполнить структуру ASYNC_PAR так:
между выводами ioasync задержку небольшую сделайте... |
Страницы 1