Чтение показателей LPW-305 по MODBUS

Вы не вошли.

 Поиск | Регистрация | Вход 

Евгений
01.02.2012 12:13:22
#1

Гость

Чтение показателей LPW-305 по MODBUS

Здравствуйте!

Не подскажете, почему при чтении показателя "Накопленная активная энергия обратного направления по фазам и суммарная" по MODBUS значения по фазам соответствуют тому, что показывает LPW-Monitor, а суммарная - 0 (хотя LPW-Monitor показывает ненулевое значение, равное сумме фазных значений).

Читаю, начиная с адреса 224, 8 регистров. (В документации в качества номера регистра указано 225, но опытным путём выяснено, что номер нужно уменьшать на 1).

Тоже самое относится и к "Накопленная реактивная энергия прямого направления по фазам и суммарная". Другие накопленные энергии читаются нормально.

Константин
01.02.2012 13:01:08
#2

Гость

Re: Чтение показателей LPW-305 по MODBUS

Добрый день.
Вы работаете со старой версией прибора.
Скачайте новый монитор и обновите им прошивку.
Монитор: ftp://ftp.lcard.ru/pub/lpw305/install-lpw-studio.zip
Прошивка: ftp://ftp.lcard.ru/pub/lpw305/lpw305_fw_1_0_0.zip
Новая карта регистров: ftp://ftp.lcard.ru/pub/lpw305/lpw_modbusmap.pdf

Обновляйте прибор в 2 этапа.
На первом этапе выберите пункты:
1. Устаревший режим 115200/192
2. Писать в резервную область
После этого еще раз обновите прошивку с пунктом:
Устаревший режим 115200/192

Вадим
03.04.2013 08:07:35
#3

Гость

Re: Чтение показателей LPW-305 по MODBUS

А где скачать новую прошивку?
на сайте ее нет
Судя по моим танцам с бубном OPC Server читает всякую фигню по Modbus через IP, а вот к примеру на 225 регистре заработал (как см. первый пост), хотя именно этот регистр мне не нужен

PS  и правильно ли я понял, что по IP прошивку обновляется как указана выше и прибор будет доступен по IP после программирования? (а то он находиться далеко и программировать с клавиатуры его невозможно...)

Павел
04.04.2013 13:42:45
#4

Гость

Re: Чтение показателей LPW-305 по MODBUS

OPC сервер текущую прошивку не поддерживает. Не было заказчиков, которым потребовался данный функционал, поэтому OPC сервер в настоящее время не развивается. Если вам необходим рабочий OPC сервер, мы можем его написать специально для вас. Новая прошивка высылается заказчику по запросу на e-mail. Кстати, в ближайшее время будет выпущена новая прошивка и новая lpw-studio поддерживающая формирование отчетов ПКЭ по новому ГОСТУ. Да прибор можно обновить по IP.