Российский производитель и разработчик сертифицированного измерительного оборудования с 1987 года


L-CARD E14-140 + vesper e2-8300 + метран 300пр

Вы не вошли.

 Поиск | Регистрация | Вход 

Цукерваник Андрей
03.12.2012 06:08:22
#1

Гость

L-CARD E14-140 + vesper e2-8300 + метран 300пр

Добрый день! Столкнулся со следующей проблемой:
Стоит задача регулирования расхода. Для получения значения используется расходомер Метран 300ПР с токовым выходом 4-20 мА, он подключен к входу АЦП E14-140 согласно схеме "Подключение источника тока ко входу АЦП. п4.2 Диф. режим" из документа "Модули E14-140,E14-140-М Типичные примеры подключения (Ревизия документа: 1.0, июнь 2011.)", используется сопротивление 2 кОм, для управления используется преобразователь частоты Vesper e2-8300 с входом 0-10В, подключен к ЦАП E14-140, согласно схеме "7.2. Одноканальный дифференциальный выход ±10 В" из того же документа.
Проблема в следующем:
Если не подключать Vesper к выходам ЦАП, то показания с канала АЦП идут стабильные и правильные, после подключения Vesper-а к выходам ЦАП, показания канала АЦП начинают прыгать с амлитудой до 4В.
Причем, еще одна интересная особенность, также имеется модуль E14-440. Если одновременно включить 2 модуля, и разделить функции АЦП и ЦАП между ними (регистрация данных с помощью одного модуля, управления с помощью другого), то при подключении Vesper-а ко второму модулю, на первом наблюдается описанный выше эффект.
Для теста использую программу LGraph2.
В чем может быть причина такой работы?

Цукерваник Андрей
03.12.2012 06:12:10
#2

Гость

Re: L-CARD E14-140 + vesper e2-8300 + метран 300пр

upd. Ошибся с сопротивлением, стоит не 2кОм, а 500 Ом.

03.12.2012 09:44:45
#3

Инженер-электронщик
Откуда: "Л Кард"
Здесь с 21.04.2014
Сообщений: 4,597

Re: L-CARD E14-140 + vesper e2-8300 + метран 300пр

Вероятно, что при подключении цепей преобразователя к выходу ЦАП E14-140-М происходит какая-либо коллизия (КЗ или внешний втекающий ток, с этим нужно разбираться). Либо банально AGND  E14-140-М  забыли подключить. Либо при дифференциальной схеме подключения входа АЦП используете программный режим "c общей землёй"... Проверяйте.

Иван
28.02.2013 13:44:17
#4

Гость

Re: L-CARD E14-140 + vesper e2-8300 + метран 300пр

Здравствуйте Дамы и Господа хочу знать можно измерять сигналы датчика Акселерометра прибором E14-140М без усилителя. и есть ли варианты конфигурации E14-140 где предусмотрено устройство на входе для пьезодатчиков.

28.02.2013 15:16:28
#5

Инженер-электронщик
Откуда: "Л Кард"
Здесь с 21.04.2014
Сообщений: 4,597

Re: L-CARD E14-140 + vesper e2-8300 + метран 300пр

По-хорошему, применяя E14-140(М), для подключения пьезодатчиков требуется усилитель заряда. Однако, в самом простейшем случае, без требований к качеству, в одноканальном режиме, используя полностью экранированное подключение,  E14-140(М) можно использовать для прямого подключения пьезодатчика, как это объяснено в http://www.lcard.ru/download/e14-140_conn_examples.pdf ,  см. п.6

28.02.2013 15:27:02
#6

Инженер-электронщик
Откуда: "Л Кард"
Здесь с 21.04.2014
Сообщений: 4,597

Re: L-CARD E14-140 + vesper e2-8300 + метран 300пр

Готовых полноценных вариантов, по типу E14-140, но с возможностью прямого подключения пьезодатчиков предложить не можем. Но разработка подобного устройства вполне возможна при значительном заказе.