Российский производитель и разработчик сертифицированного измерительного оборудования с 1987 года


Возможности LPW-Studio и прибора LPW-305

Вы не вошли.

 Поиск | Регистрация | Вход 

Игорь
13.11.2012 20:06:29
#1

Гость

Возможности LPW-Studio и прибора LPW-305

Интересует следующие вопросы:
1. Возможность использовать LPW-Studio имея не очень глубокие знания в области качества электроэнергии?
2. Нужно ли настраивать прибор и программу на  ГОСТ 13109-97 или это уже настроено на заводе?
3. Формируются ли отчеты автоматически при наступлении события(отклонение от гост)?
4. Какое оборудование необходимо для построения системы контроля качества, состоящей из 14 точек опроса, каждая 1000кВа. 12 точек возможно подключить в локальную заводскую сеть, 2 точки удалены?
5. Возможно ли отправлять автоматические отчеты о качестве на определенный email?
6. Минимальное значение времени опроса при наступлении события?
7. При просмотре в параметров сети в  LPW-Studio подсвечиваются ли значения вышедшие за пределы гост?

Игорь
13.11.2012 20:15:43
#2

Гость

Re: Возможности LPW-Studio и прибора LPW-305

Забыл указать.
Напряжение 380В.

1.Возможно ли просматривать онлайн в режиме осциллографа и какой минимальный интервал между точками?
2. С каким интервалом пишутся данные в архив?

Игорь
13.11.2012 20:32:38
#3

Гость

Re: Возможности LPW-Studio и прибора LPW-305

Достаточно ли ПО LPW-Studio для анализа качества ЭЭ и предоставления доказательств в сетевую компанию о некачественном электроснабжении.

Игорь
13.11.2012 20:38:22
#4

Гость

Re: Возможности LPW-Studio и прибора LPW-305

Работает ли программа LPW-Studio с приборами LPW305 по Ethernet.

Игорь
13.11.2012 20:39:47
#5

Гость

Re: Возможности LPW-Studio и прибора LPW-305

Работает ли программа LPW-Studio с Windows 7?

Игорь
13.11.2012 20:43:42
#6

Гость

Re: Возможности LPW-Studio и прибора LPW-305

1. Какого класса точности трансформаторы тока использовать?
2. Есть ли рекомендации при выборе ТТ.

"Достаточно ли ПО LPW-Studio для анализа качества ЭЭ и предоставления доказательств в сетевую компанию о некачественном электроснабжении."

Игорь
13.11.2012 20:45:01
#7

Гость

Re: Возможности LPW-Studio и прибора LPW-305

Возможно ли выложить пример базы для тестирования ПО LPW-Studio?

13.11.2012 21:29:44
#8

Инженер-электронщик
Откуда: "Л Кард"
Здесь с 21.04.2014
Сообщений: 4,597

Re: Возможности LPW-Studio и прибора LPW-305

>> Какого класса точности трансформаторы тока использовать?
В идеале 0,2. Но для большинства задач будет достаточно класса точности 0,5.

>>Есть ли рекомендации при выборе ТТ?
Выход трансформатора тока должен быть рассчитан на номинальный ток 1 А или 5 А - это главное. Входной диапазон - исходя из требуемого диапазона измерения. Для серьёзных задач трансформатор должен быть сертифицирован как средство измерения (измерительный преобразователь).

Павел
15.11.2012 11:43:58
#9

Гость

Re: Возможности LPW-Studio и прибора LPW-305

Интересует следующие вопросы:
1. Возможность использовать LPW-Studio имея не очень глубокие знания в области качества электроэнергии?
2. Нужно ли настраивать прибор и программу на ГОСТ 13109-97 или это уже настроено на заводе?
3. Формируются ли отчеты автоматически при наступлении события(отклонение от гост)?
4. Какое оборудование необходимо для построения системы контроля качества, состоящей из 14 точек опроса, каждая 1000кВа. 12 точек возможно подключить в локальную заводскую сеть, 2 точки удалены?
5. Возможно ли отправлять автоматические отчеты о качестве на определенный email?
6. Минимальное значение времени опроса при наступлении события?
7. При просмотре в параметров сети в LPW-Studio подсвечиваются ли значения вышедшие за пределы гост?
8.Возможно ли просматривать онлайн в режиме осциллографа и какой минимальный интервал между точками?
9. С каким интервалом пишутся данные в архив?
10. Достаточно ли ПО LPW-Studio для анализа качества ЭЭ и предоставления доказательств в сетевую компанию о некачественном электроснабжении.
11. Работает ли программа LPW-Studio с приборами LPW305 по Ethernet.
12. Работает ли программа LPW-Studio с Windows 7?
13. Возможно ли выложить пример базы для тестирования ПО LPW-Studio?

Ответы:
1. Да
2. С помощью lpw-studio нажатием одной кнопки прибор настраивается на сбор данных  по ГОСТ 13109-97
3. Отчеты формирует программа lpw-studio  на основе данных собранных прибором за определенный интервал времени (обычно неделя).
4. Каждая точка требует своего прибора LPW-305. Для автономного сбора данных необходима версия прибора с SD.
5. Нет
6. Не совсем понятный вопрос.
7. По госту данные анализируются за определенный интервал времени.
8. Имеется возможность выгрузить волну RT за 20 периодов. Разрешение 10 периодов – 1024 точки.
9. Минимальное значение 1 секунда.
10. Скорее это вопрос юристам.
11. Да.
12. Да.
13. ftp://ftp.lcard.ru/pub/lpw305/lpw305_2d … nts.db.zip