Меню

+7 (495) 785-95-25
sale@lcard.ru
sale@lcard.ru
Страницы 1
Тема закрыта
|
||||
|
Способы подключения LPW-305Прошу подсказать упрощенные способы подключения прибора качества ЭЭ LPW-305. Конкретно интересует возможно ли подключить данный прибор в цепи тока без ТТ?
Заранее спасибо. |
|||
|
||||
|
Re: Способы подключения LPW-305Дмитрий, если в Вашей цепи тока гарантированно отсутствует постоянная составляющая, то вполне возможно подключить LPW-305 и без трансформатора тока. Иначе, трансформатор тока необходим для исключения постоянной составляющей, вызывающей большую дополнительную погрешность измерения. Об этом требовании написано в Руководстве на LPW-305.
|
|||
|
||||
|
Re: Способы подключения LPW-305Собственно, про измерение токов в каком диапазоне идёт речь? |
|||
|
||||
|
Re: Способы подключения LPW-305Альтернативным решением упрощённого подключения токовой цепи является применение разборных трансформаторов тока, например:
|
|||
|
||||
|
Re: Способы подключения LPW-305Спасибо за ответ, Александр.
|
|||
|
||||
|
Re: Способы подключения LPW-305Дмитрий, постоянная составляющая в цепи тока может возникнуть из-за разного рода нелинейной нагрузки, когда ток потребления по положительным полуволнам тока отличается от тока потребления по отрицательным. Типичный пример: мощный тиристорный регулятор, у которого пороги включения тиристорной схемы могут быть несимметричны для положительной или отрицательной полуволны тока. Есть и др. примеры.
Также замечу следующее: для "токовых клещей" требование основной погрешности преобразования тока 0,1% (не хуже, чем у LPW-305) не совместимо с требованием относительной дешевизны этого решения. Так или иначе, для максимально качественного и приемлемого по цене решения понадобится измерительный трансформатор тока с классом точности не хуже 0,1 , который будет не слишком маленький и не слишком лёгкий, поэтому на особую малогабаритность и сверхмобильность здесь рассчитывать не приходиться... Поэтому Ваше решение "собрать мобильный ящик" мне кажется вполне нормальным. |
|||
|
||||
|
Re: Способы подключения LPW-305По токовым клещам chauvin-arnoux информация расширилась, вот обновлённая ссылка:
|
|||
|
||||
|
Re: Способы подключения LPW-305Пополняю список ссылок по трансформаторам тока:
|
Страницы 1