работа с ЦАП E-20-10-D-1Здравствуйте. Объясните пожалуйста, как реализовать следующую вещь:
|
|||
|
||||
|
Re: работа с ЦАП E-20-10-D-1У модуля E-20-10 нет потокового вывода на ЦАП, только однократный (функция DAC_SAMPLE()). |
|||
|
||||
|
Re: работа с ЦАП E-20-10-D-1То есть тогда надо будет сделать следующее - этой функцией положить в ЦАП данные, выждать нужное время в зависимости от частоты входящего цифрового сигнала, положить следующую порцию данных, и т.д., правильно понимаю? |
|||
|
||||
|
Re: работа с ЦАП E-20-10-D-1Что-то не могу найти описания этой функции DAC_SAMPLE(). Что она принимает на вход и какие прочие особенности(если есть)? |
|||
|
||||
|
Re: работа с ЦАП E-20-10-D-11. Можно полагать, что после выполнения функции DAC_SAMPLE() на соответствующем аналоговом выходе уже будет установлен требуемый уровень сигнала. Подробнее смотри пример в директории /USB/Lusbapi/E20-10/Examples/Borland C++ 5.02/DacSample"
|
|||
|
||||
|
Re: работа с ЦАП E-20-10-D-11. я использую не Lusbapi, а Lcomp (может быть в данном случае это и не важно).
|
|||
|
||||
|
Re: работа с ЦАП E-20-10-D-1Ivan, в E20-10 нет синхронного вывода на ЦАП, поэтому синхронный битрейт на выходе ЦАП воспроизвести нельзя. |
|||
|
||||
|
Re: работа с ЦАП E-20-10-D-1При выводе туда потока времена между сэмплами на выходе ЦАП будут довольно случайными и резко асинхронными. Этот ЦАП предназначен только для задач асинхронного управления уровнем сигнала. |
|||
|
||||
|
Re: работа с ЦАП E-20-10-D-1То есть время между посылом данных на ЦАП и выводом сигнала из ЦАП на аналоговый выход крайне разное, не зависит от частоты подачи в него данных, и в итоге сигнал сильно исказится, я так понял? |
|||
|
||||
|
Re: работа с ЦАП E-20-10-D-1...скорее, необходимую скорость вывода не обеспечит, если звуковой сигнал хотите воспроизводить. В среднем там будет несколько миллисекунд между соседними сэмплами на выходе без соблюдения синхронности. И вообще, E20-10 - это, прежде всего, быстрый АЦП. Всё остальное у него вторично и особой функциональностью не отличается. |
|||
|
||||
|
Re: работа с ЦАП E-20-10-D-1в LComp IoAsync используется для асинхронного вывода на ЦАП. |
|||
|
||||
|
Re: работа с ЦАП E-20-10-D-1Ivan, Вам определенно нужен прибор с поддержкой потокового вывода на ЦАП.
|
|||
|
||||
|
Re: работа с ЦАП E-20-10-D-1А конкретно в E20-10-D-1 работа с ЦАП производится напрямую от USB или через контроллер на плате?
|
|||
|
||||
|
Re: работа с ЦАП E-20-10-D-1В E20-10-D-1 работа с ЦАП производится через Control Pipe USB с непосредственным участием контроллера AVR на плате, в котором реализован USB-стек. При этом, отсутствуют какие-либо аппаратные ресурсы для синхронной выдачи данных на ЦАП. |
|||
|
||||
|
Re: работа с ЦАП E-20-10-D-1Благодарю, теперь понятнее.
От так я его использую - как в примере.
с чем это может быть связано? Lgraph2 видит устройство, все хорошо - ровно до момента вызова LoadBios. |
|||
|
||||
|
Re: работа с ЦАП E-20-10-D-1И да, одновременно LGraph2 и свою прогу не запускаю, а то мало ли что |
|||
|
||||
|
Re: работа с ЦАП E-20-10-D-1e2010 или e2010m? это разные модули и прошивки разные... |
|||
|
||||
|
Re: работа с ЦАП E-20-10-D-1E2010 использую. Для Е20-10-D-1 она же нужна, вот ее и использую. А E2010m для чего? да, чтоб более понятно было, кусок кода hr = pIUnknown->QueryInterface(IID_ILDEV,(void**)&pI);
pI->OpenLDevice();
|
|||
|
||||
|
Re: работа с ЦАП E-20-10-D-1Эти прошивки для E20-10 rev.А или rev.В, соответственно. А у Вас какой модуль? |
|||
|
||||
|
Re: работа с ЦАП E-20-10-D-1E20-10-D-1. Ни на коробке, ни на корпусе, ни на гарантийке - нигде нет упоминания о rev.A или rev.B |
|||
|
||||
|
Re: работа с ЦАП E-20-10-D-1с E2010m заработало однако! Экспериментальным путем выяснилось, что полное его название будет E20-10-D-1 rev.B |
|||
|
||||
|
Re: работа с ЦАП E-20-10-D-1Экспериментальным путем выяснять не требовалось (разве что из спортивного интереса). В руководстве отличия ревизий описаны. |
|||
|
||||
|
Re: работа с ЦАП E-20-10-D-1Благодарю за помощь. |
|||
|
||||
|
Re: работа с ЦАП E-20-10-D-1Добрый день! Интересует АЦП E 20-10D Скажите, можно ли будет на его ЦАП сгенерировать ЛЧМ или ГЧМ-сигнал с частотой до 500 кГц? |
|||
|
||||
|
Re: работа с ЦАП E-20-10-D-1Виталий пишет:
Виталий, в E20-10 ЦАП только для асинхронного управления и для таких задач точно не подойдёт. |
Страницы 1