E20-10D выбор диапазона измерений в Lab ViewДоброго времени суток, подскажите пожалуйста, никак не могу разобраться, как задать диапазон на канал на модуле E20-10D в labview (ControlTable задает только логические каналы, а вот как диапазон задать - не понимаю). |
|||
|
||||
|
|
Re: E20-10D выбор диапазона измерений в Lab ViewВ каком примере? |
|||
|
||||
|
|
Re: E20-10D выбор диапазона измерений в Lab ViewНапример, в LGraf в настройке канала можно выбрать 3;1;0,3V, В примерах по labview этот вопрос не затрагивается (по крайней мере я не видел его реализацию). В руководстве написано для LV_E2010_SetAdcSyncReadParameters.vi
|
|||
|
||||
|
|
Re: E20-10D выбор диапазона измерений в Lab Viewкак в этом примере затрудняюсь сказать, но в lcomp задается отдельно в поле AdcIMask режим усиления и вид подключения, а в табличке канлов только номера. |
|||
|
||||
|
|
Re: E20-10D выбор диапазона измерений в Lab Viewне может ли быть такое, что E20-10D сам определял диапазон входного сигнала? |
|||
|
||||
|
|
Re: E20-10D выбор диапазона измерений в Lab ViewВнутри E20-10 нет автоматического выбора поддиапазона входного сигнала. |
|||
|
||||
|
|
Re: E20-10D выбор диапазона измерений в Lab ViewЕвгений, диапазон измерения для каждого канала выбирается с помощью параметра _inputRange, который входит в LV_E2010_SetAdcSyncReadParameters.vi. Значение 0 соответствует диапазону 3000mv, 1 - 1000mv, 2 - 300mv. Если LV_E2010_SetAdcSyncReadParameters.vi не содержит этого параметра, значит скачайте новую версию lview. |
|||
|
||||
|
|
Re: E20-10D выбор диапазона измерений в Lab ViewБольшое спасибо, за помощь!!! |
|||