Российский производитель и разработчик сертифицированного измерительного оборудования с 1987 года


Плагин LGraph2 настройки визуальных элементов

Вы не вошли.

 Поиск | Регистрация | Вход 

Аркадий
20.02.2012 13:44:35
#1

Гость

Плагин LGraph2 настройки визуальных элементов

Добрый день!
У меня изменение значений min_value и max_value структуры PluginVisualStr не оказывает никакого влияния. Диапазоны SCADA подобных элементов в любых случаях принимают значения от -10 до +10.
Проверьте пожалуйста.
Версия LGraph2 2.34.21.

Аркадий
21.02.2012 08:43:03
#2

Гость

Re: Плагин LGraph2 настройки визуальных элементов

Как я понимаю это в LGraph2 ошибка.
Вы хотя бы сегодня сможете что-нибудь ответить?

Аркадий
21.02.2012 17:33:17
#3

Гость

Re: Плагин LGraph2 настройки визуальных элементов

Второй день ЖДУ ОТВЕТ.

27.02.2012 09:05:14
#4

Сотрудник "Л Кард"
Здесь с 17.04.2014
Сообщений: 676

Re: Плагин LGraph2 настройки визуальных элементов

Прошу прощенья за задержку. Поправленную версию выложили на ftp://ftp.lcard.ru/pub/users/lgraph_beta/lgraph2.zip

Аркадий
27.02.2012 12:50:03
#5

Гость

Re: Плагин LGraph2 настройки визуальных элементов

Забрал буду пробовать.

Аркадий
29.02.2012 07:14:26
#6

Гость

Re: Плагин LGraph2 настройки визуальных элементов

Все работает. Когда можно ожидать включения этого исправления в новую сборку программы?

29.02.2012 11:39:36
#7

Сотрудник "Л Кард"
Здесь с 17.04.2014
Сообщений: 676

Re: Плагин LGraph2 настройки визуальных элементов

Уже включили. Можете скачать по ссылке http://www.lcard.ru/download/lgraph2.zip

Контакты

Адрес: 117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 5, корп. 4

Многоканальный телефон:+7 (495) 785-95-25

Письма и запросы: lcard@lcard.ru
Отдел продаж: sale@lcard.ru
Техническая поддержка: support@lcard.ru

Время работы: с 9-00 до 19-00 мск