LTR42. Запись слова в портВозникла задача вывода сигнала на внешнее устройство. Если быть точным при превышении порогов срабатывания, необходимо замкнуть реле. В нашем крейте для этих целей решили использовать LTR42. Программирую далеко от оборудования, по этой причине возник вопрос. При записи слова в порт вывода функцией LTR42_WritePort() на выходных линиях установятся уровни сигнала заданные в этом слове. Подскажите пожалуйста, установившийся уровень сигнала на выходных линиях будет таковым пока не придет другое слово на порт вывода? |
|||
|
||||
|
|
Re: LTR42. Запись слова в портДа, именно так. Обратите внимание также на настоятельную рекомендацию (в руководстве программиста на LTR42) работать в режиме с подтверждением на каждое посланное слово. |
|||
|
||||
|
|
Re: LTR42. Запись слова в портСпасибо, Александр. |
|||