E14-140-M покадровая синхронизация вводаЕсть вопросы по модулю E14-140-M. В частности по поводу цифровой покадровой синхронизации ввода.
|
|||
|
||||
|
|
Re: E14-140-M покадровая синхронизация ввода1. Да
|
|||
|
||||
|
|
Re: E14-140-M покадровая синхронизация вводаЗамечу, что SYN - это аппаратный вход синхронизации АЦП, а INT - это вход прерывания контроллера. Судя по Вашему вопросу, необходимо задействовать именно SYN. |
|||
|
||||
|
|
Re: E14-140-M покадровая синхронизация вводаЕсли в кадре один канал, то действительно проще и, наверное, точнее синхронизироваться по SYN (по заднему фронту снимается ровно один отсчет АЦП). Синхронизация КАДРА по входу INT (по переднему фронту) в E14-140-M тоже обрабатывается аппаратно и позваляет собирать много каналов на один импульс (при этом период сбора отсчетов в кадре может задаваться как программно через AdcRate, так и аппаратно по входу SYN - т.е. можно работать с двумя синхросигналами - сэмплов и кадров). Лучше всего сделать несколько экспериментов и подобрать наиболее подходящий режим. |
|||
|
||||
|
|
Re: E14-140-M покадровая синхронизация вводаДействительно, это в E14-140 сигнал INT является только прерываниеи контроллера, а в E14-140-М сигнал INT обрабатывается аппаратно. Для тех, кому интересно: для будущего развития в E14-140-М сигнал INT заведён также на IRQ1 контроллера AT91SAM7 (может, кому и пригодится |
|||