LTR43Подскажите пожалуйста схему реализации возможности подключения источников сигнала типа "сухой контакт" на модуль LTR43("разовые команды" +27В). |
|||
|
||||
|
|
Re: LTR43Входы LTR43 имеют внутренние резисторные подтяжки к высокому логическому уровню. Это позволяет подключать внешние контакты к любому входу относительно цепи GND LTR43, при этом, замкнутое состояние контакта будет восприниматься модулем LTR43 как низкий логических уровень. Такую схему и называют обычно <<cухим контактом>>. Несколько пугает упоминание потенциала +27 В в Вашем сообщении. Ни при каких обстоятельствах такой потенциал не должен попасть на вход LTR43 относительно его цепи GND. Для ввода дискретного сигнала с максимальным потенциалом +27 В подошел бы модуль LTR41 с дополнительными последовательными резисторами во входных цепях. |
|||