L783 и AD7249. Диапазон на ЦАПе 0...10 ВЗдравствуйте, в техническом описании ЦАПа AD7249 на сайте производителя говориться, что можно изменить диапазон выхода с -5В...+5В на 0В...10В. Возможно, ли и как включить этот режим на карте L783?
|
|||
|
||||
|
|
Re: L783 и AD7249. Диапазон на ЦАПе 0...10 ВПростого решения тоже не находится, к сожалению... |
|||
|
||||
|
|
Re: L783 и AD7249. Диапазон на ЦАПе 0...10 ВРазве что, между двумя выходами каналов ЦАП можно снять дифференциальное (разностное) напряжение +-10V... |
|||