Контроль температуры и L264Тут немного переосмыслил одну задачу и появился вопрос: Есть L264A у нее заняты 4 входа АЦП обработкой сигнала надо довесить к этой системе еще обработку двух термопар и управление печью через ЦАП цап или ТТЛ выходы,(необходмо реализовать ПИД регулятор для поддержания температуры +- 2 градуса) Вопрос какая связка будет работать быстрее и надежней? АЦП+ЦАП+(чем лучше управлять самопальной электропечкой)
(вопрос в том какую элементную базу в итоге у начальства просить Насколько я понял в принципе можно одновременно считывать в буфер АЦП и в то же время заполнять буфер ЦАП (DMA_ALL_DA()), а вот можно ли одновременно считывать АЦП и писать в ТТЛ?
С уважением Алексей |
|||
|
||||
|
|
Re: Контроль температуры и L264Для термопар нужно либо чамостоятельно городить внешний усилитель с малым смещением нуля, либо дополнительно использовать E-270USB + H-27T, либо LTR-U-1 + LTR27 + H-27T. |
|||