Тема закрыта
|
||||
|
|
как заполнить ADC_Buf_Deph с помощью DLLЕсть задача менять значение на цифровом выходе платы, L-791 после каждых 16 отсчетов АЦП. При этом частота опросов АЦП во времени должна быть постоянной. Мне нужно знать когда производить запись в порт, для этого я хочу, чтобы глубина буфера на плате была 16 отсчетов, и переменая синхронизации менялась тогда, когда мне нужно было бы производить запись в порт. И в этом случае, мне кажется, если частота будет не очень высокой я смогу привязать одно к другому. Подскажите пожалуйста как менять ADC_Buf_Deph с помошью DLL? Либо предложите более простой или эфективный способ производить эти манипуляции, не используя внешнюю синхронизацию. |
|||
|
||||
|
|
Re: как заполнить ADC_Buf_Deph с помощью DLLэто параметер FIFO в структуре задающей параметры сбора данных. А вообще доступ к регистрам платы напрямую идет через Sync[i], где i смещение...в примере счетчик вычитывается прямо из платы... |
|||