Форум: Техническая поддержка

Тема: Выдача управляющего сигнала (L783)

Вы не вошли.

 Поиск | Регистрация | Вход 

Victoria
07.06.2002 11:15:21
#1

Гость

Выдача управляющего сигнала (L783)

Возникла необходимость выдачи управляющего сигнала во время сбора аналоговой информации.
Его нужно выдавать в начале каждого кадра.
Самостоятельная правка bios не привела к положительным результатам. Правка заключалась в добавлении текста
AR=1
IO(0)=AR
AR=0
IO(0)=AR
в начало цикла LowFreqLoop
Может быть я чего-то не учитываю? Помогите, пожалуйста.

07.06.2002 14:18:47
#2

Сотрудник "Л Кард"
Здесь с 24.04.2014
Сообщений: 1,479

Re: Выдача управляющего сигнала (L783)

Ваш код лучше вставить не в начало цикла LowFreqLoop, а перед меткой Lab2 (правда это будет конец кадра sad, но до межкадровой задержки). И работать это будет только до частот АЦП не более 1МГц. Сам импульс будет очень короткий - ~50нс.

Victoria
07.06.2002 14:58:59
#3

Гость

Re: Выдача управляющего сигнала (L783)

А можно ли вставить задержку для удержания "1" порядка 1 мкс  для частот опроса одного канала АЦП 0.5 Мгц и частоты кадра 50 кГц для 4-х каналов.
Наверно, можно?

Victoria
17.06.2002 09:58:07
#4

Гость

Re: Выдача управляющего сигнала (L783)

Как сформировать такую задержку намного подлиннее 50 нс?
Можно ли перед Lab2 поставить только код
AR=1;
IO(0)=AR;
а сброс сигнала осуществлять с помощью кода
AR=0;
IO(0)=AR;
где-нибудь в конце (после межкадровой задержки) или начале кадра?
Тогда в каком месте программы лучше это сделать?

24.06.2002 13:27:31
#5

Сотрудник "Л Кард"
Здесь с 24.04.2014
Сообщений: 1,479

Re: Выдача управляющего сигнала (L783)

Ответил письмом

Контакты

Адрес: 117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 5, корп. 4, стр. 2

Многоканальный телефон:
+7 (495) 785-95-25
Факс: +7 (495) 785-95-14

Отдел продаж: sale@lcard.ru
Техническая поддержка: support@lcard.ru

Время работы: с 9-00 до 19-00 мск