Вопросы по работе с модулями LTR27 и LTR42Добрый день ! |
|||
|
||||
|
Re: Вопросы по работе с модулями LTR27 и LTR42Здравствуйте. Ответы на Ваши вопросы: 1) Из напряжения в градусы пересчёт вручную (в ПО верхнего уровня) по стандартным градуровочным функциям относительно температуры холодного спая. 2) 3) Каждый выход LTR42 - это оптореле переменного тока. Логический ноль соответствует разомкнутому состоянию оптореле, а логическая единица - замкнутому. В зависимости от того, |
|||
|
||||
|
Re: Вопросы по работе с модулями LTR27 и LTR42Спасибо за помощь ! |