lpw 305 куча вопросов.купили прибор LPW 305. ожидали что с его помощью сможем отслеживать провалы\скачки напряжения, частоты. Качество электрической энергии установленным требованиям (нормам) по: возможно ли получить вид осциллограммы или графика на которых просадка напряжения/частоты будет отображаться относительно шкалы времени? |
|||
|
||||
|
|
Re: lpw 305 куча вопросов.Иван, осциллограмму в ограниченном варианте получить можно, но по смыслу непонятно, зачем она Вам. Поскольку, если Вы не доверяете LPW-305, то несимметрию напряжений (прямо на клеммах LPW-305) можно проконтролировать вольтметром и сравнить с показаниями самого LPW-305 по фазным и межфазным напряжениям. А для проверки показаний частоты LPW-305, так или иначе, потребуется подключать внешний частотомер. Осциллограмма от LPW-305 здесь ничем не поможет. |
|||
|
||||
|
|
Re: lpw 305 куча вопросов.Кстати, огромную несимметрию напряжений LPW-305 покажет, если банально перепутать нейтраль с одной из фаз на входе LPW-305. |
|||
|
||||
|
|
Re: lpw 305 куча вопросов.форма отчета - она по госту. провалы и перенапряжения характеризуются временем начала, глубиной и длительностью. В принципе можно 20 периодов получить в виде осциллограмы. Но все это только при ручной вдумчивой настройке детекторов и журналов прибора и последующей самостоятельной обработке данных журналов. |
|||