Параллельная работа модулей LTR34 и LTR22Добрый день!
Система включает в себя: крейт LTR-U-16-3 с модулями LTR22, LTR34-8 и LTR43,
Успешно реализована задача генерации сигнала в 1400000 отсчетов и его синхронной регистрации (Модуль LTR34 работает в режиме автогенерации,
Не удается решить подобную задачу для сигнала в 5000000 отсчетов: сигнал генерируется модулем LTR34, однако модуль LTR22 запускается только после останова LTR34.
|
|||
|
||||
|
|
Re: Параллельная работа модулей LTR34 и LTR22Здравствуйте. Не до конца понял, во втором случае модулем LTR22 управляет также совершенно отдельная независимая программа на LabView? |
|||
|
||||
|
|
Re: Параллельная работа модулей LTR34 и LTR22Алексей, здравствуйте!
|
|||
|
||||
|
|
Re: Параллельная работа модулей LTR34 и LTR22Я честно говоря до конца не понимаю, как одна программа влияет на другую, но высылайте тогда измененный ltr34_v8.vi на почту - посмотрю (я так понимаю, что с исходным все работало нормально) |
|||
|
||||
|
|
Re: Параллельная работа модулей LTR34 и LTR22Алексей, спасибо!
|
|||
|
||||
|
|
Re: Параллельная работа модулей LTR34 и LTR22Алексей, спасибо!
|
|||
|
||||
|
|
Re: Параллельная работа модулей LTR34 и LTR22ответил по почте |
|||