Меню
+7 (495) 785-95-25
sale@lcard.ru
sale@lcard.ru
Страницы 1
Тема закрыта
|
||||
|
|
НаводкиДобрый день. Использую Е14-140М. Подскажите, пожалуйста, насколько сильно будет наводка в 50Гц, если разместить АЦП рядом с частотным преобразователем двигателя и будет ли это пагубно влиять на измерения? |
|||
|
||||
|
|
Re: НаводкиСергей. То, что Вы задумываетесь над этим вопросом до того, как что-либо реализовывать, это уже большой плюс. Вопрос электромагнитной совместимости (ЭМС) любой аппаратуры всегда состоит из двух частей: кондуктивные помехи (которые распространяются по проводникам) и электромагнитные поля. Обе эти части физически взаимосвязаны, поэтому рассмотрению подлежат не только вопросы размещения аппаратуры, экранирования от электромагнитных полей, но и вопросы соединения (правильность заземления, разделение контуров тока силовой цепи от слаботоковых цепей и т.п.). Начните со статьи: http://www.lcard.ru/articles/11 Теперь два общих соображения:
|
|||