Неисппользуемые входы

Что лучше с неиспользуемыми входами АЦП делать? Заземлять или пусть болтаются?

01.08.2001 10:02:30
#2

Сотрудник "Л Кард"
Здесь с 23.04.2014
Сообщений: 74

Re: Неисппользуемые входы

Главное не подключать к ним болтающиеся в воздухе
(не подключенные) провода, это будет идеальная
антенна, будете мерить одни помехи.
Если просто контакты разъема, то можно не
заземлять, при этом на входах может быть все,
что угодно, их просто не нужно опрашивать.

Антон Арефьев
01.08.2001 10:44:45
#3

Гость

Re: Неисппользуемые входы

Все же лучше неиспользуемые входы всегда заземлять, потому что при больших наводках неопрашиваемые каналы могут влиять на опрашиваемые через емкости входных коммутаторов.