#1 Re: Выбор оборудования » Синхронный подсчет импульсов напряжения в интервале времени 5-5000 сек » 14.01.2015 14:01:33

Здравствуйте Александр 
На первом этапе будет достаточно крейта LTR-EU-2-5  + 2 шт LTR51  и 16 шт. H-51FL.
С контроллера шагового двигателя подается синхронизирующий импульс прямоугольной формы.  По переднему фронту запуск счета по заднему остановка.
У вас есть програма которая будет подсчитывать импульсы в заданный интервал, и в каком виде  она представит результы .  Желательно хотябы текстовый файл с возможностью подстановки в Exel таблицу.И еще вы говорили о схеме подключения расходомеров и заказе готового шлейфа.

#2 Re: Выбор оборудования » Синхронный подсчет импульсов напряжения в интервале времени 5-5000 сек » 11.01.2015 15:26:26

Александр, еще один вопрос , если я правильно понял то крейт имеет внутренние часы 
есть два входа и выхода синхронизации, можно ли построить схему при которой по каманде с ПС запускается отсчет на заданный  интервал времени измерения по всем каналам и выдается импульс на контроллер шагового двигателя. И соответственно синхронизируется окончание счета с выдачей импульса на контроллер. И возможна ли помощь в разработке программного обеспечения.

#3 Re: Выбор оборудования » Синхронный подсчет импульсов напряжения в интервале времени 5-5000 сек » 11.01.2015 13:22:37

Александр.  В принципе можно частотные термо датчик и давления это не принципиально. Здесь еще есть вопрос управление щаговым двигателем , есть ли у вас что нибудь из этой области.

#4 Re: Выбор оборудования » Синхронный подсчет импульсов напряжения в интервале времени 5-5000 сек » 10.01.2015 23:19:56

Александр , на самом деле задача довольно простая , это проливка расходомеров,
на стол устанавливается определенное количество расходомеров  запускается насос , согласно методики поверки устанавливается определенный расход который контролируется с опорного расходомера , после того как расход стабилизируется происходит переключение потока и по сигналу начинается отсчет количества импульсов со всех установленных приборов расхода. Далее расход перекидывается обратно и прекращается отсчет, далее расчитывается расход по каждому расходомеру на основании подсчитанных импульсов за заданное время протекания потока, при текущей температуре и давлении, итд.  http://www.teplocom-sale.ru/catalogue/d … TION_ID=94 "Руководство по эксплуатации"

#5 Re: Выбор оборудования » Синхронный подсчет импульсов напряжения в интервале времени 5-5000 сек » 10.01.2015 21:54:31

Да Александр.  Предполагаю LTR-EU-2-5. Датчик ПРЭМ ,  производство ЗАО Теплоком Спб  термопара токовая 1 шт.  , датчик давления токовый 1 шт.
Каналов 32. Максимальная удаленность  15 м. По поводу обработке на верхнем уровне пока рассматриваем варианты. Естественно обработка на ПС  с управлением внешними устройствами в зависимости от полученных данных с датчиков расхода.

#6 Выбор оборудования » Синхронный подсчет импульсов напряжения в интервале времени 5-5000 сек » 10.01.2015 19:41:41

Игорь_52
Ответов: 13

Подскажите насколько правильно выбрать LTR 51  для решения задачи одновременно считать импульсы  от нескольких датчиков расхода воды с синхронизацией переключений. Частота импульсов от 1 Гц до 1000  период измерения от 5 до 5000 сек.