Работа по USB не планируется, только по Ethernet.
Жду прошивку, спасибо.
Здравствуйте.
Имеется система сбора данных, построенной на крейтах LTR-EU-2-5 с модулями LTR11. Крейты работают через Ethernet. Если неожиданно выключилось питание ПК, на котором запущен LtrServer, то после восстановления работы, LtrServer не может подключить крейты, пока не перезапустишь крейты по питанию. Аналогичная картина наблюдается если разорвать связь между крейтом и ПК с LtrServer (например вытащить/вставить разъём из сетевой карты). Нештатные ситуации случается не часто, но после неё приходится обходить и перезапускать пострадавшие крейты, что крайне не удобно (система занимается сбором технологических параметров нескольких установок, удаленных друг от друга).
Может быть есть возможность удаленно перезапустить крейт?