Компенсация температуры холодного спая в Е154

Добрый день
В предложенной вами схеме подключения термопар к модулям Е154 и др
http://www.lcard.ru/download/image/e-154_for_thermo.png
Возможно ли выполнить схему компенсации холодного спая термопары по схеме подобной
http://www.lcard.ru/sites/default/files/ltr27_tp.png
Те сделать измерение терморезистором на холодном спае
И вносить коррекцию в плагине в показания термопар.
Или возможно подскажете другое направления в этом вопросе для модуля Е154

21.04.2017 09:06:57
#2

Инженер-электронщик
Откуда: "Л Кард"
Здесь с 21.04.2014
Сообщений: 4,597

Re: Компенсация температуры холодного спая в Е154

Здравствуйте.
Дополнение схемы http://www.lcard.ru/download/image/e-154_for_thermo.png каналом измерения холодного спая с помощью термометра сопротивления (ТС) возможно, но с определёнными ухищрениями, связанными с тем, что E-154 измеряет только по схеме "с общей землёй". По этой же причине потребуется, чтобы все подключения измерительных цепей к E-154 были бы экранированными и минимальными по длине проводов. 

Ухищрения в том, что для измерения ТС потребуется, как минимум, прецизионный резистор токоизмерительного шунта (как пример: http://www.lcard.ru/products/accesories … k_ohm_8pcs), и для подключения ТС потребуется задействовать ещё 3 канала АЦП:
1. Измерение напряжения в точке "-" ТС относительно AGND.
2. Измерение напряжения в точке "+" ТС относительно AGND.
3. Измерение напряжения питания шунта  (последовательно включенного с ТС) относительно AGND.
- Идея аналогична http://www.lcard.ru/support/faq/adc_for_rtd (Вариант 3, первый рисунок), но там требовались только 2 канала АЦП для ТС, поскольку АЦП E14-140 имеет дифференциальный вход, в отличие от E-154.

23.04.2017 09:46:35
#3

Инженер-электронщик
Откуда: "Л Кард"
Здесь с 21.04.2014
Сообщений: 4,597

Re: Компенсация температуры холодного спая в Е154

Как альтернативный вариант, для измерения температуры холодного спая можно применить температурный датчик с унифицированным интерфейсом, воспользовавшись для поиска справочным разделом нашего сайта Производители датчиков.
Это может быть либо электронный датчик с интерфейсом SPI (с программной эмуляцией SPI на  цифровых входах-выходах E-154), либо с интерфейсом 4-20 мА  (рекомендации см. http://www.lcard.ru/support/faq/current_out_and_adc), либо с выходом напряжения 0...+5V, +-5V, +-1 В и т.д. с непосредственным подключением ко входу АЦП E-154.

Но можно вообще не заниматься измерением температуры холодного спая, если применить готовую микросхему аналогового интерфейса для известного типа термопары (Thermocouple Signal Conditioner), например для J-термопары http://www.analog.com/en/products/ampli … d8496.html (или другие варианты от Analog Devices), где компенсация температуры холодного спая уже заложена внутри.